无论是家庭装修,还是平时电器设备的安装,总会遇到插座与开关的安装问题,这里介绍了家中插座与开关的安装流程,包括接线盒、开关、插座的安装与测试方法,一起来了解下。
1、清理接线盒
确保接线盒内无水泥块、腻子块、灰尘等杂物,清理时注意检查接线盒安装位置。
2、接线
接线盒内导线留出一定长度,然后剪除多余导线,用剥线钳将导线剥出合适长度。
注意:接线盒内预留导线从管口起计算,不能小于150mm。注意区分相线、零线及接地保护线,不能混乱。
3、安装开关
安装不同类型开关时采用不同的安装方式:
(1)安装普通开关:相线(火线)先连接开关,从开关引出的控制线连接在灯中心的端子上。单开单控开关后面有两个触点,将相线连接在L上,控制线连接在L1上。单开双控开关后面有三个触点,将相线连接在一个双控开关的L上,控制线则连接在另一个双控开关的L上。再将L1、L2分别用电线连接起来。
(2)安装智能零火开关:先引零线到开关位置,智能开关分为单键或双键两种,火线连接到输入端L孔,零线连接到输入端N孔,控制线连接到L1、L2,L1和L2所接电灯由开关左键和右键分别控制。
4、通电测试
安装好面板后,进行通电测试。
蓝色状态指示灯闪烁一下,表示正常通电。按下外壳按键,红色状态指示灯会持续慢闪,表示开关正常,但未入网。
5、安装插座
二孔插座连线为零线在左或下,相线在右或上;三孔插座连线为零线在左,相线在右,接地线在上。
三相五孔插座的接地线在上,插座的接线端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座连线的相序必须一致,接地线不可串联。
空调、电热水器使用16A三孔插座;厨房台面操作墙面配置带有开关的五孔插座。并且厨房、卫生间插座要在指定位置安装防水盒。
注意:所有的电源插座必须通过漏电保护器连接:插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,手扳无晃动,表面光滑整洁,无碎裂、划伤,盖板齐全。
6、强弱电箱安装
强、弱电箱安装:明暗配电箱体应该固定牢靠,配电箱安装完成后,应横平竖直,配电箱内导线截面需满足负载要求。箱内必须有明显的零线、地线、相线接线汇流排,箱要做二次接地处理。
配电箱内导线预留长度应达到箱周长的1/2.配电箱内全部回路应标记清晰,安装高度不低于1600mm。弱电箱安装高度一般为离地350-450mm。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。