家里用的电灯开关总是频繁跳闸,这是什么原因导致的,是漏电导致的跳闸,还是电路过载引起的跳闸,又或者是短路引起的跳闸,以下是电灯开关频繁跳闸的三种原因,一起来看下。
1、漏电跳闸
一般电灯回路开关跳闸,都是使用了漏电开关导致的,不会区分空开和漏电的话,可以看下面这两张图,从外观上就能直接看出来。
无论是几P,空开的手柄一定贯穿了整个断路器;漏电开关一定有一部分是没有手柄的。很明显,上图中左侧是漏电,右侧是空开。(断路器的几P,主要看手柄贯穿了几个单位—上下一组接线柱,算一个单位。所以,左侧断路器是1P,右侧断路器是3P。)
漏电开关相比于空开多了一种功能:线路中有漏电时,它就会跳闸。所以,这也是不建议在照明回路使用漏电的原因之一。电灯很容易发生漏电的,特别是LED灯(与发光二极管的制作工艺不过关有关)。装了漏电,就会面对不断的跳闸、维修、再跳闸。
所以,如果一直跳闸的开关是漏电开关,就先把漏电拆了再说。
2、过载跳闸
无论跳闸的断路器是不是漏电开关,都可能是线路过载导致的跳闸。很多人不理解,一盏灯才多大电流,怎么会导致过载?
这是因为断路器并不能通过检测电流来判断是否过载,只能通过线路中的发热量来判断。所以,如果线路中的热量达到了,就会触发断路器的过载保护,从而就会导致断路器跳闸。
那么,线路中的热量为什么会增加?如果线路中的工作电流没有超标,则多数是因线路中有虚接的地方——虚接处很容易发热。此时,需要打开配电箱,检查下断路器下口接线柱,看看是不是松动了。
3、短路跳闸
这个是故障跳闸,不过可能性很小。开关打开后,电灯内部短路,产生极大电流,引起断路器跳闸。但一般电灯短路后会被烧毁,不太可能出现合闸后还能继续使用的情况。