各类照明灯具的安装要求与注意事项

来源:电工天下时间:2020-02-10 11:24:47 作者:老电工手机版>>

有关各种照明灯具的安装要求,以及灯具安装过程的注意事项,包括螺口灯头的接线要求、特殊照明要求、36伏及以下照明变压器的安装要求、花灯与霓虹灯的安装要求等。

各类照明灯具的安装要求

照明灯具的安装

一、照明灯具安装要求

安装前,灯具及其配件应齐全,并应无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。

根据灯具的安装场所及用途,引向每个灯具的导线线芯最小截面应符合有关规程规范的规定。

当在砖石结构中安装电气照明装置时,应采用预埋吊钩、螺栓、螺钉、膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定;严禁使用木楔。当设计无规定时,上述固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配。

在危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于2.4米时,应使用额定电压为36伏及以下的照明灯具或采取保护措施。灯具不得直接安装在可燃物件上;当灯具表面高温部位靠近可燃物时,应采取隔热、散热措施。

在变电所内,高压、低压配电设备及母线的正上方,不应安装灯具。

室外安装的灯具,距地面的高度不宜小于3米;当在墙上安装时,距地面的高度不应小于2.5米。

二、螺口灯头的接线要求

相线应接在中心触点的端子上,零线应接在螺纹的端子上。

灯头的绝缘外壳不应有破损和漏电。

对带开关的灯头,开关手柄不应有裸露的金属部分。

对装有白炽灯泡的吸顶灯具,灯泡不应紧贴灯罩;当灯泡与绝缘台之间的距离小于5毫米时,灯泡与绝缘台之间应采取隔热措施。

三、灯具的安装要求

采用钢管作灯具的吊杆时,钢管内径不应小于10毫米;钢管壁厚度不应小于1.5毫米。

吊链灯具的灯线不应受拉力,灯线应与吊链编叉在一起。

软线吊灯的软线两端应作保护扣;两端芯线应搪锡。

同一室内或场所成排安装的灯具,其中心线偏差不应大于5毫米。

日光灯和高压汞灯及其附件应配套使用,安装位置应便于检查和维修。

灯具固定应牢固可靠。每个灯具固定用的螺钉或螺栓不应少于2个;当绝缘台直径为75毫米及以下时,可采用1个螺钉或螺栓固定。

四、特殊照明要求

公共场所用的应急照明灯和疏散指示灯,应有明显的标志。无专人管理的公共场所照明宜装设自动节能开关。

每套路灯应在相线上装设熔断器。由架空线引入路灯的导线,在灯具入口处应做防水弯。

五、36伏及以下照明变压器的安装要求

电源侧应有短路保护,其熔丝的额定电流不应大于变压器的额定电流。

外壳、铁心和低压侧的任意一端或中性点,均应接地或接零。

六、固定在移动结构上的灯具要求

其导线宜敷设在移动构架的内侧。在移动构架活动时,导线不应受拉力和磨损。

当吊灯灯具重量大于3千克时,应采用预埋吊钩或螺栓固定;当软线吊灯灯具重量大于1千克时,应增设吊链。

七、金属卤化物灯的安装要求

灯具安装高度宜大于5米,导线应经接线柱与灯具连接,且不得靠近灯具表面。

灯管必须与触发器和限流器配套使用。来自:电工技术之家

落地安装的反光照明灯具,应采取保护措施。

八、嵌入顶棚内的装饰灯具的安装要求

灯具应固定在专设的框架上,导线不应贴近灯具外壳,且在灯盒内应留有余量,灯具的边框应紧贴在顶棚面上。

矩形灯具的边框宜与顶棚面的装饰直线平行,其偏差不应大于5毫米。

日光灯管组合的开启式灯具,灯管排列应整齐,其金属或塑料的间隔片不应有扭曲等缺陷。

九、花灯的安装要求

固定花灯的吊钩,其圆钢直径不应小于灯具吊挂销钩的直径,且不得小于6毫米。对大型花灯,吊装花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的1.25倍做荷载试验。

安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩,应按设计要求采取防止碎裂后向下溅落的措施。

十、霓虹灯的安装要求

灯管应完好、无破裂。

灯管应采用专用的绝缘支架固定,且必须牢固可靠。专用支架可采用玻璃管制成。固定后的灯管与建筑物、构造物表面的最小距离不宜小于20毫米。

霓虹灯专用变压器所供灯管长度不应超过允许负载长度。

霓虹灯专用变压器的安装位置宜隐蔽,且方便检修,但不宜装在吊顶内,(www.dgjs123.com)并不宜被非检修人员触及。明装时,其高度不宜小于3米;当小于3米时,应采取防护措施;在室外安装时,应采取防水措施。

霓虹灯专用变压器的二次导线和灯管间的连接线,应采用额定电压不低于15千伏的高压尼龙绝缘导线。

霓虹灯专用变压器的二次导线与建筑物、构造物表面的距离不应小于20毫米

相关文章
  • LED地埋灯安装流程,LED地埋灯的接线图

    LED地埋灯安装流程,LED地埋灯的接线图

    有关LED地埋灯的安装知识,LED地埋灯安装流程有哪些,必须切断电源,然后再进行LED地埋灯的安装,安装前检查LED地埋灯的连接和各配套的配件是否齐全,LED地埋灯的接线图什么样,下面来了解下。

    时间:2022-07-16 07:30:25

  • 2d灯管镇流器的安装方式

    2d灯管镇流器的安装方式

    2d灯管镇流器的安装方式,2D灯是指2D节能灯管,造型和英文字母D相似,故称为2D灯管。断开房间总电源开关,对应更换电子镇流器。注意,必须正确连接电源线和输出接灯管两端的连接线,一端接火线,另一端接灯管。

    时间:2022-01-13 13:40:49

  • 一文看懂灯具安装阶段的具体流程

    一文看懂灯具安装阶段的具体流程

    有关灯具安装的知识,在家庭装修中灯具是必备的,在安装灯具时必须遵循相关规范与流程,以确保安装及后续使用的安全,下面具体来看下。

    时间:2021-12-10 11:15:49

  • 一文看懂家中插座与开关的安装流程

    一文看懂家中插座与开关的安装流程

    无论是家庭装修,还是平时电器设备的安装,总会遇到插座与开关的安装问题,这里介绍了家中插座与开关的安装流程,包括接线盒、开关、插座的安装与测试方法,一起来了解下。

    时间:2021-12-10 11:12:16

  • 怎么正确安装室外路灯?

    怎么正确安装室外路灯?

    怎么正确安装室外路灯?室外照明多实行单侧布灯,一般存在二种情况:1、当路面宽度大于9米或照度要求较高时,可以在道路两侧对称布灯或交叉布灯;

    时间:2021-11-14 08:55:25

  • 有爆炸危险场所的照明灯具怎么接地?

    有爆炸危险场所的照明灯具怎么接地?

    有爆炸危险场所的照明灯具怎么接地?有爆炸危险场所的灯具,一般可以通过专用接地线接地或接零,而不能采用引至灯具分支线的零线或吊灯钢管和其他金属部件作为接地线。

    时间:2021-11-14 08:46:20

  • 照明线路漏电的原因及检修方法

    照明线路漏电的原因及检修方法

    照明线路漏电的原因及检修方法,照明线路漏电的原因:1、导线或电气设备的绝缘受到外力损伤;2、线路经长期运行,导线绝缘老化变质;3、线路受潮气侵袭或被污染,造成绝缘不良。

    时间:2021-11-14 08:45:00

  • 怎么安装固定式局部照明灯具?

    怎么安装固定式局部照明灯具?

    怎么安装固定式局部照明灯具?固定式局部照明灯具,是指固定在移动结构(如活动托架等)上的局部照明灯具,怎么安装固定式局部照明灯具,在安装时需要注意以下问题。

    时间:2021-11-13 07:35:01

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有