在之前介绍了led灯带的安装方法,对led灯条(灯带)的安装要求有了一些了解,这里介绍下led灯条的安装准备工作,包括一些必备材料的准备,以及led灯条的安装位置的选择等,并总结了安装过程中遇到的常见问题及解决方法,供大家参考。
一、安装必备材料
1、 LED 硬灯条:发光源;
2、 DC12V 驱动电源:把 AC220V 市电转换成安全直流电压 DC12V;
3、 多股铜芯软线 0.75mm^2:联接折弯灯条;
4、 玻璃胶:固定硬灯条。
二、安装直流电源接线
1、L 接经过电源开关后接“火线” (即用电笔检测有电的线);N 直接接“零线” (电笔检验无电的线)。
2、+V 接灯条的红线,-V(COM)接灯条的红黑线或黑线;如果接反灯不亮,不会坏。
三、直流电源的接线方法
直流电源的2种接线方法,一种是串联,一种是并联。
建议串联的长度不超过3米,当超过3米时,请从直流电源接线柱重新接线,以免出现前面亮后面不够亮的情况。
四、安装前的准备工作
1、先试用电源和每根灯条,确定未在运输过程中损坏;
2、计算电源功率,确定多少米灯条连接一个电源。计算方法:每米灯条的功率 X 灯条长度÷0.8,串联和并联的计算方法一样;
3、确定走线方案,确保连接导线最短,接线最简单;
4、开始安装,将铝槽粘到柜台内侧即可。安装过程中需小心谨慎,避免将灯条导线拉断。
五、选择合适的安装位置
led硬条灯具备正常的散热功能,但若处于灰尘较重的场所,则极易导致灰尘覆盖其散热器,影响到led硬条灯的正常散热。
另外,在led灯条的安装位置严禁有水汽、油烟等物质,灯体存在细小的缝隙,这些介质很容易进入,会影响灯条的正常工作。
六、常见问题
1、灯不亮:检查电路是否连通,是否接触不良,是否灯条正负极接反。
2、灯条前面明显比后面亮:检查串联长度是否超过3米。
3、灯条亮度明显偏低:检查电源额定功率是否小于灯条功率,或连接导线过细, 导致连接导线消耗功率过大。