有关照明线路标划走向线的技术要求,标划走向线时找准基准点,取就近基准为原则,不得使用直尺或直杆标划走向线,标划走向线的离地高度最小不低于0.15m。
1、标划走向线,首先应找准基准点,一般取就近基准为原则。
2、走向线应用粉线袋弹出,不得使用直尺或直杆标划。
3、一个线段内铝轧片的档距应相等。档距可在150一200mm之间选取,允许档距落差为5mm
4、标划走向线的离地高度最小不低于0.15m。沿墙水平布设时,一般取离平顶50mn、为走向位置。