在移相电容器的运行中,需要随时监视其运行电压、电流和周围坏境温度,这些参数值不能超出制造厂规定的范围。
监视运行中的移相电容器时需要注意以下事项:
1、运行电压不能超过电容器额定电压的10%,三相电流不平衡值不能超过电容器额定电流的5%,电容器电流不能超过额定电流的1.3倍。否则,应停止运行。
2、电容器装在室内时,需要检查室温,冬季不能低于-25摄氏度,夏季不能超过40摄氏度。否则,需要采取降温措施。此外,电容器的外壳温度应不超过规定值。
3、当保护装置自动跳闸后,不能强送电,需要查明原因,及时消除故障。只有在确认无故障之后,才可以将电容器重新投入运行。
4、电容器重新投入运行前,必须进行充分放电,严禁电容器带电荷合闸。
5、当发现电容器外壳膨胀、漏电或出现火花等现象时,需要立即使该电容器退出运行,并进行检查。
6、电容器外壳应可靠接地。