在摇测电容器的绝缘电阻,需要注意以下几点:
1、揺测低压电容器可采用500或1000伏兆欧表,摇测高压电容器应采用2500伏兆欧表。
2、摇测前和摇测后都应将电容器放电,以免发生触电事故。
3、揺测时,先将兆欧表揺至规定转速(120转/分钟),待指针平稳之后,再将兆欧表线接至电容器的两极上,然后继续转动兆欧表。开始时由于对电容器充电,揺表指针会下降,然后会慢慢上升直至稳定,此时兆欧表上的读数为电容器的极间绝缘电阻。
4、由于电容器是由串、并联电容元件构成,个別元件的绝缘劣化不会使整台电容器的绝缘电阻明显降低,所以摇测极间绝缘电阻一般很难发现缺陷,有关规程只规定测试两极对外壳的绝缘电阻这一试验项目,而对绝缘电阻值未作具体规定。
根据运行经验,两极对外壳的绝缘电阻值一般为:交接试验时大于2000兆欧,预防试验时不低于1000兆欧。