如何选择电容器的熔断器,熔断器的选择原则,常将熔断器与电容器串联后构成电容器组,当熔断器熔断后,需停电更换,有关熔断器的更换步骤,请参考本文的介绍。
电容器允许在1.3IN下长期工作,并允许电容值的容差为-5%~+10%。因此在运行中,有的电容器工作电流可达11×13=143额定电流。因而IEC549规定:断路器额定电流和电容器额定电流之比值要大于143倍。GB3983-85《并联电容器》标准规定为1.5~1.6倍,原水利电力部SDJ25-85规定为1.5~2.0倍。
但在发生"故障"现象的电容器组中,该比值有的只有1.35~1.37,有些甚至更小。来自:电工技术之家
根据统计表明,国产熔断器额定电流的偏差多数超过20%,考虑该因素,推荐电流比以1.5~1.8为宜。
一、电容器熔断器的选择原则
1、一般电容补偿柜主回路不用熔断器保护,高压用继电保护,低压用空气开关保护;而单只电容器是需要熔断器保护的;
2、对于单只电容器,熔丝电流一般按电容电流的1.5倍左右取整选取;对于主回路的总熔断器,可以按电容器组总电流的2倍取整选取。
电容器室进行无功补偿,提高功率因数的常用设备,为保护电容器的常用运行,常将熔断器与电容器串联后构成电容器组。
二、熔断器的更换
当熔断器熔断后,需停电更换,更换的操作步骤:
1,填写停电操作票,并进行模拟预演,具体操作应有二人参见。
2,按操作票操作,先断开短路器QF,再断开隔离开关QS。
3,在对电容器放电3min后,在断路器QF下端装设一组临时接地线。
4,戴好绝缘手套,站在绝缘垫上更换熔断器的保险管,并检查个接线端的紧固情况。
5,准备送电,送点前必须填写送电操作票并模拟预演。
6,按操作票操作送电过程,撤去临时接地线,合隔离开关,再合断路器,并检查电容器三相电流是否平衡,信号指示是否正确,设备及保护装置有无异常。
7,操作完毕后,立即向上级领导汇报。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。