电容器出厂时已经过出厂试验,但在运输、装卸的过程中可能受到损伤,用户在使用前必须进行验收试验:
1、外观检查:检查电容器外壳、瓷套管、出线导杆、接地螺栓是否完好。
2、密封性检查:检查电容器各焊接处和密封处有无渗、漏油或漏气现象。
3、测量极对外壳的绝缘电阻:用2500伏兆欧表测量,绝缘电阻应在1000兆欧以上。
4、测量电容值:用高压电桥或电压—电流表法测量,实测电容值误差不得超过标称值±10%;三相电容器任意两端间的最大与最小电容值之差也不得超过±10%。
5、交流耐压试验:检查电容器的结构和制造方面有无缺陷,考核电容器的短时过电压能力。电容器的交流耐压试验电压,取出厂试验电压值的75~85%。
6、测量介质损耗角正切值:检测该值是否符合有关标准的规定。
7、冲击合闸试验:考核电容器抗涌流能力。在额定电压下对电容器进行三次合闸试验(当开关合闸时熔断器应不熔断),各相电流的差值不应超过5%。