交流接触器控制双速电动机电气原理图与接线方法
来源:电工天下时间:2020-06-15 14:15:00 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器控制双速电动机电气原理图,以及相关的接线方法,双速电动机控制电路的电路分析,交流接触器控制的双速电动机电气原理图的接线方法与步骤。
双速电动机的电气原理图
双速电动机属于异步电动机变极调速,是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。
根据公式;n1=60f/p可知异步电动机的同步转速与磁极对数成反比,磁极对数增加一倍,同步转速n1下降至原转速的一半,电动机额定转速n也将下降近似一半,所以改变磁极对数可以达到改变电动机转速的目的。
这种调速方法是有级的,不能平滑调速,而且只适用于鼠笼式电动机。【交流接触器控制双速电动机电气原理图与接线图】
此图介绍的是最常见的单绕组双速电动机,转速比等于磁极倍数比,如2极/4极、4级/8极,从定子绕组△接法变为YY接法,磁极对数从p=2变为p=1。
∴转速比=2/1=2
一、控制电路

图1,双速电动机控制电路
交流接触器控制的双速电动机电气原理图
2、按下起动按钮SB2,交流接触器KM1线圈回路通电并自锁,KM1主触头闭合,为电动机引进三相电源,L1接U1、L2接V1、L3接W1;U2、V2、W2悬空。电动机在△接法下运行,此时电动机p=2、n1=1500转/分。
3、若想转为高速运转,则按SB3按钮,SB3的常闭触点断开使接触器KM1线圈断电,KM1主触头断开使U1、V1、W1与三相电源L1、L2、L3脱离。
其辅助常闭触头恢复为闭合,为KM2线圈回路通电准备。【交流接触器控制双速电动机电气原理图与接线图】
同时接触器KM2线圈回路通电并自锁,其常开触点闭合,将定子绕组三个首端U1、V1、W1连在一起,并把三相电源L1、L2、L3引入接U2、V2、W2,此时电动机在YY接法下运行,这时电动机p=1,n1=3000转/分。
KM2的辅助常开触点断开,防KM1误动。
4、FR1、FR2分别为电动机△运行和YY运行的过载保护元件。
5、此控制回路中SB2的常开触点与KM1线圈串联,SB2的常闭触点与KM2线圈串联,同样SB3按钮的常闭触点与KM1线圈串联,SB3的常开于KM2线圈串联,这种控制就是按钮的互锁控制,保证△与YY两种接法不可能同时出现,同时KM2辅助常闭触点接入KM1线圈回路,KM1辅助常闭触点接入KM2线圈回路,也形成互锁控制。

图2,双速电动机控制电路接线图
二、定子接线图

图3,双速电动机控制电路
相关文章一例他励直流电动机失磁保护线路

当他励直流电动机励磁电路断开时,就会引起电动机超速而产生严重的不良后果,所以需要进行失磁保护。在励磁电路内串联一个欠电流继电器KI,常开触点接在控制电路中,当励磁电流消失或减小到设定值时,KI释放,KI常开触点断开。
时间:2022-07-03 14:09:43
一例电动机低速脉动控制电路图

一例电动机低速脉动控制电路图,通过本例电路图学习下电动机低速脉动控制电路的设计方法,有需要的朋友参考下。
时间:2021-12-04 07:57:25
一例用转换开关预选的电动机正反转起停控制的电路图

一例用转换开关预选的电动机正反转起停控制的电路图,学习下电动机正反转电路的设计方法,有需要的朋友参考下。
时间:2021-12-04 07:55:14
一例双速电动机的控制电路图

一例双速电动机的控制电路图,通过本例电路图学习下双速电动机的控制电路的设计方法,有需要的朋友参考下。
时间:2021-12-04 07:53:18
电工人员怎么阅读电气原理图?

电工人员怎么阅读电气原理图?在熟记电气图形符号的基础上,就可以阅读电气原理图,看图时首先看主电路,其次看辅助电路,最后看照明,信号,保护等电路。
时间:2021-10-30 08:11:16
一例电动机自动往复运行的控制电路图

一例电动机自动往复运行的控制电路图,该电路图中的元器件是配置一台Y132S-6系列电机、功率为3KW、电流为7.2A,控制线路全部选用BVR0.75mm2导线。
时间:2021-07-27 10:59:22
三相异步电动机正反转控制的电路原理图

三相异步电动机正反转控制的电路原理图,三相异步电动机正反转控制电路的结构组成,包括辅助接点、分流端子、低压跳闸、自动跳闸、自动复位等部件与功能。
时间:2020-06-15 14:32:02
双速电动机高低速控制线路电气原理图及接线方式

有关双速电动机高低速控制线路电气原理图及接线方式, 分为双速电动机主电路接线方式、双速电动机高低速控制线路的接线方式,双速电动机高低速控制线路的原理图解。
时间:2020-06-15 14:26:46





