双速电动机高低速控制线路电气原理图及接线方式
来源:电工天下时间:2020-06-15 14:26:46 作者:老电工手机版>>
有关双速电动机高低速控制线路电气原理图及接线方式, 分为双速电动机主电路接线方式、双速电动机高低速控制线路的接线方式,双速电动机高低速控制线路的原理图解。
双速电动机高低速控制线路的电气原理图
如下图:

图1 双速电动机主电路接线方式
如图为三种独立的双速电动机高低速控制线路,为简化,图中主电路省略了组合开关、熔断器、热继电器等电器,并将电动机表示为定子的三相绕组及其出线端的形式。
上述的六个出线端的接线方式可以通过图(a)(b)或(c)中的主电路所示的接触器方案实现。


图2 双速电动机高低速控制线路(a)(b)
图(a)和(b)左侧的第一个主电路连接方式中,当KML线圈得电后,其常闭主触点先断开(图2中的绿色圈显现),之后三个常开主触点再闭合(图2中的深蓝色圈显现),D1、D2、D3接三相电源,由于KMH主触点断开,因此D4,、D5、D6悬空,电机低速运转。
当KML线圈失电、KMH线圈得电后,KML三个常开主触点(图2中的深蓝色圈显现)断开,两个常闭主触点(图2中的绿色圈显现)闭合,将D1、D2、D3短接,继而KMH的三个常开主触点(图2中的橙色圈显现)闭合,使D4、D5、D6接通三相电源,电机高速运行。
可见,第一个主电路连接方式中,高低速切换控制就是对KML和KMH继电器的得失电切换控制。电工天下
图(c)左侧的第二个主电路连接方式中,KML线圈得电,其主触点(图2中的深蓝色圈显现)闭合,而KM、KMH的线圈失电,主触点(图2中的橙色圈显现)断开时,可以使D1、D2、D3接三相电源,D4,、D5、D6悬空,电机低速运转。
当KML线圈失电,其主触点(图2中的深蓝色圈显现)断开,而KM、KMH的线圈得电,其主触点(图2中的橙色圈显现)闭合时,可以使D1、D2、D3短接, D4、D5、D6接通三相电源,电机高速运行。
图(a)控制线路中,用切换开关S实现高低速控制;图(b)控制线路用复合按钮SB2和SB3来实现高低速控制。采用复合按钮连锁,可使高低速直接转换,而不必经过停止按钮。
(c)图控制线路用切换开关S转换高低速。当开关S打到高速档时,由时间继电器的两个触点首先接通低速,经延时后自动切换到高速,以便限制起动电流。
对于功率较小的电动机可采用(a)、(b)的控制方式,对较大容量的电动机可采用图(c)的控制方式。
相关文章家用吸尘器控制电路原理图及功能说明

有关家用吸尘器控制电路的原理图,家用吸尘器有可调速和不可调速两种,家用吸尘器控制电路的结构组成与工作原理分析。
时间:2022-09-21 13:16:14
一例他励直流电动机失磁保护线路

当他励直流电动机励磁电路断开时,就会引起电动机超速而产生严重的不良后果,所以需要进行失磁保护。在励磁电路内串联一个欠电流继电器KI,常开触点接在控制电路中,当励磁电流消失或减小到设定值时,KI释放,KI常开触点断开。
时间:2022-07-03 14:09:43
电工电路图之水泵手动和自动控制电路

本节分享一个常用的电路图,就是水泵控制电路图,该电路由部分组成,一是主回路,二是控制回路,通过本例学习水泵手动和自动控制电路的实现方法,有需要的朋友参考下。
时间:2022-06-24 18:58:38
简易七彩灯循环控制的电路图

简易七彩灯循环控制电路图,如下图所示:通过上图的电路图,学习下七彩灯循环控制电路的设计方法,希望对大家有所帮助。
时间:2022-06-02 14:15:14
一例用单线向控制室发信号的线路

下图中线路可以使甲乙两地都向总控制室发联络信号,当甲地向总控制室发信号时,按下按钮SB1,控制室的电铃告警。同理,当乙地向总控制室发信号时按下SB可。
时间:2022-06-01 20:39:11
七彩LED灯控制器怎么接线

LED七彩灯控制器,又称七彩LED灯控制器,可以控制LED七彩灯,变化出不同的显示效果,那么七彩LED灯控制器怎么接线,以Q1-30AM LED七彩灯控制器为例,介绍下这类控制器的接线方法,供大家参考。
时间:2022-05-31 16:53:54
四花样彩灯控制器电路组成及工作原理详解

一种四花样自动切换的彩灯控制器,电路简单、取材容易,无需调试,即便不懂电子技术,只要按图连接,也可以制作成功,以下是四花样彩灯控制器电路组,以及电路工作原理,供大家学习。
时间:2022-05-31 16:51:31
一例简单的自动循环七色彩灯控制电路图

自动循环七色彩灯控制电路图,如下图所示:通过上图的电路图,学习下自动循环七色彩灯控制电路的设计方法,希望对大家有所帮助。
时间:2022-05-31 16:49:54
- 上一篇:反接制动控制线路电气原理图及接线方式
- 下一篇:家庭单相水泵控制线路的接线图





