电气原理图一般分为主电路和辅助电路两大部分:
1、主电路:通过的电流比较大,它主要是对电动机等主要用电设备供电,一般常用粗实线画在图纸左边或者上部,它受辅助电路的控制。
2、辅助电路,主要对于控制电器供电,它是控制主电路动作的电路,所以又称为控制电路或控制回路,一般用细实线画在图纸右边或下部。
通常在熟记电气图形符号的基础上,就可以阅读电气原理图,看图时首先看主电路,其次看辅助电路,最后看照明,信号,保护等电路。
如上图:QS代表电源开关,FU代表保险丝(熔断器),FR代表热保护,SB代表按钮开关,KM代表接触器,M代表电动机。
一、看主电路的步骤
看主电路中有些什么用电设备,比如电动机,电弧炉等。它们的用途和工作特点,例如电动机的启动方式,有无正、反转、调速和制动等要求;
看主电路中的用电设备是用什么电器元件控制的。如上图所示是交流接触器KM控制;
看主电路中还接有什么电器,这些电器起什么作用。通常,主电路中除了用电设备和控制电器外,还有电源开关、熔断器、热继电器等。QS代表电源开关,用来控制电源;
FU代表保险丝(熔断器),作为短路保护装置;
FR代表热保护,作为过载保护装置;
看电源。要了解主电路的电源电压是380V,还是220V。
二、看辅助电路的步骤
看电源。首先要看清楚电源是交流电源还是直流电源,其次看清楚电源是从何处接来,电压有多少伏。
通常,从主电路的两根相线上接来的电源,其线电压为380V;从主电路的一根相线和一根地线上接来的电源,其线电压为220V;此外,从变压器上引出的电源电压有127V、42V、36V、24V、12V、6.3V等几种。
如图所示,控制电路的电源线从主电路的两根相线上接来,其电压为380V;根据控制电路的回路研究主电路的动作情况。
在电路图中,整个控制电路构成一条大回路,大回路又分为几条独立的小回路,每一条小回路控制一个用电设备或一个电器的动作。亦可以通过电流的流向进行的分析。
如图所示,控制电路只有一条回路。
A、按下启动按钮SB1,在一瞬间,电流从电源线L1流出->经过电源开关QS->再经过保险丝FU2->热保护辅助触点FR->停止按钮SB2->启动按钮SB1->接触器KM线圈->保险丝FU2->电源开关QS->回到电源线L2而构成回路,此时交流接触器线圈KM得电,接触器吸合,接触器主触点KM由常开变成常闭,电动机M得电运行。
同时,接触器辅助触点KM也由常开变成常闭。此时控制电路电流的流向:电流从电源线L1流出->经过电源开关QS->再经过保险丝FU2->热保护辅助触点FR->停止按钮SB2->启动按钮SB1和接触器辅助触点KM->接触器KM线圈->保险丝FU2->电源开关QS->回到电源线L2而构成回路。
B、因此即使松开启动按钮SB1,电路依旧可以保持正常运行。此时控制电路的流向为:电流从电源线L1流出->经过电源开关QS->再经过保险丝FU2->热保护辅助触点FR->停止按钮SB2->接触器辅助触点KM->接触器KM线圈->保险丝FU2->电源开关QS->回到电源线L2而构成回路。
注意:在上图中,控制电路只要动作,主电路就会保持运行!
C、按下停止按钮SB2,控制电路断电,接触器KM线圈失电,各触点复位,电动机因被切断电源而停止运行。这就是按钮开关->接触器->电动机的控制方式。也是机械自动化或半自动化的基本形式;研究电器之间的相互关系。电路中的所有电器都是相互联系、相互制约的。有时候用甲电器去控制乙电器,甚至用乙电器去控制丙电器,在阅读电路图时应该仔细查明他们之间的相互联系。
三、看其他电路
其它电路是指照明、信号、保护等电路,这些电路一般比较简单,只要看清它们的线路走向、电路的来龙去脉即可。
通常,每个用电设备都有不同的电气控制电路,但任一控制电路都是由一些单元线路(即基本环节)组成的。
因此,在阅读电气原理图时,可以逐步分析各个基本环节,然后再综合起来,全面分析。如果电路比较复杂,可以先看简单的部分,后看复杂的部分。