家庭低压供电配电线路的功能与安装图解

来源:电工天下时间:2020-02-23 08:59:27 作者:老电工手机版>>

有关家庭低压供电配电线路的功能与安装图解,家庭低压供电配电线路分为低压供电进户线路、六层楼配电系统线路与增加自动启动按钮的供电线路等。

家庭低压供电配电线路的功能

一、低压供电进户线路

低压供电进户线路如图1-1-1,低压供电进户线路主要由接户线、进户线、电能计量仪表PJ以及漏电保护开关等构成。

低压供电进户线路

二、六层楼配电系统线路

六层楼配电系统线路如图1-1-2所示。

多层楼配电系统的设计问题:

六层楼配电系统线路

⑴ 进户线的高度:

在架空线或地下电缆进入住宅楼房配电箱时,进户线在墙外进户高度最好选择2.5m左右。

⑵ 进户线的横截面积:

进户线横截面积大小,应保证整个楼房的总用电电流小于所需导线的安全电流,并留有一定的余量。进户线可选用BLX型铝芯橡皮绝缘导线,并沿墙敷设明线或暗线。

进户线及干线穿管所用管子的直径应根据穿线点的截面放大一级进行选择。

⑶ 进户线的接地:

当进户电源的总电流超过30A时,应采用三相五线制进户。

进户时采用三相四线制电源进入住宅楼的配电箱,再设置一根零线重复接地,也就是单独引入一根接地线,以使住宅楼房内的配电箱、导线钢管、插座接地孔均与专门进入的这根接地线进行连接。该接地线不得装设熔断器或刀开关。

安装时,这根单独引入的接地线必须直通用户用电设备的外壳,导线的颜色应与零线不同,要采用铜导线,其最小截面积应大于1.5mm2,如采用铝导线,则其最小截面积应大于2.5mm2。其接地电阻应小于4Ω,最好在进入各用户处加装漏电开关。

三、增加自动启动按钮的供电线路

有些地区经常停电,而有些用电设备又要求来电后立即投入工作,这时就必须在用电设备上安装自动启动按钮。其控制线路如图1-1-3所示,点画线部分为增加的线路。 来自:电工技术之家

自动启动按钮的供电线路

当旋钮开关SA处于断开位置时,灵敏继电器KA不起作用,由启动按钮SB2或停止按钮SB1控制接触器KM得电或失电,从而使用电设备启动或停止;当SA置于闭合位置时,交流电源来电后,经整流二极管VD整流,通过KA线圈对电容C充电,电容C两端电压开始为零,整流电压全部加在KA线圈两端,使KA得电吸合,其常开触头闭合,使KM得电吸合并自锁,用电设备启动工作。

随着时间的延长,电容C的充电电流逐渐减小,KA线圈两端电压降低,其常开触头断开,完成一次启动工作。电阻R为电容C的放电电阻,以便交流电源停电再来电时再次自动启动。

该线路有延时保护功能。

停电后电容C通过KA线圈和R放电需一定时间,因此若停电后很快再来电(间隔时间小于1s),就不能自动开机,这样可避免停电后瞬间来电,用电设备频繁开停而对电网、用电设备等造成冲击。

相关文章
  • 用二极管降压电路给电子钟供电的方法

    用二极管降压电路给电子钟供电的方法

    电子钟的电源电压多在5V以下,在用市电给耗电量较大的电子钟供电时,可以使用家中闲置不用的5V手机充电器,经过一个简单的降压电路降压后,就可以给电子钟供电了。

    时间:2022-09-03 05:50:11

  • 一例太阳能供电型LED驱动器的电路图

    一例太阳能供电型LED驱动器的电路图

    太阳能供电型LED驱动器电路图,如下图所示:在上图中将一个由太阳能电池供电的LED驱动器应用于LED应急手电筒,当手电筒关断时,LTC3536 处于停机模式。当不再提供环境光时,其低于1μA的静态电流可最大限度地减少超级电容器的电量消耗。

    时间:2022-07-20 06:19:53

  • 螺杆式空气压缩机的二次线路图示例

    螺杆式空气压缩机的二次线路图示例

    螺杆式空气压缩机的二次线路图,如下图所示:螺杆空气压缩机是喷油单级双螺杆压缩机,分为单螺杆式空气压缩机和双螺杆式空气压缩机,采用高效带轮传动,带动主机转动进行空气压缩,通过喷油对主机内的压缩空气进行冷却。

    时间:2022-07-16 09:07:50

  • 一例他励直流电动机失磁保护线路

    一例他励直流电动机失磁保护线路

    当他励直流电动机励磁电路断开时,就会引起电动机超速而产生严重的不良后果,所以需要进行失磁保护。在励磁电路内串联一个欠电流继电器KI,常开触点接在控制电路中,当励磁电流消失或减小到设定值时,KI释放,KI常开触点断开。

    时间:2022-07-03 14:09:43

  • 一例简单的混凝土搅拌机线路

    一例简单的混凝土搅拌机线路

    一例简单的混凝土搅拌机线路,锥型JZ350型搅拌机线路如下图,其工作原理是当把水泥、砂子、石子配好料后,操作人员按下按钮2SBF,2KMF接触器线圈得电吸合,使上料卷扬电动机2M正转,料斗送料起升。

    时间:2022-06-03 14:17:14

  • 一例防止制动电磁铁延时释放线路

    一例防止制动电磁铁延时释放线路

    在交流电磁铁线圈上串入一个交流接触器常开触点,使断开电动机电源的同时断开电磁铁与电动机绕组线圈,即可使电磁铁立即释放。线路中YA为制动电磁铁,在通电后,制动解除;在断电后,YA立即制动。

    时间:2022-06-03 14:05:46

  • 一例扩大单相自耦调压器调节电压范围的线路

    一例扩大单相自耦调压器调节电压范围的线路

    一般的单相自耦调压器调压范围在0-250V之间,有时需要高于250V的可调电压,可以按下图接线,即可得到0~406V连续可调的输出电压。说明:1、当S打在“1”档位置时,输出电压为0~250V;2、将S打在“2”档位置时,输出电压为220~406V。

    时间:2022-06-02 14:34:04

  • 一例单电源变双电源的接线线路

    一例单电源变双电源的接线线路

    在实际工作中用电设备为双电源,并且对称。在手头只有单电源的情况下,按下图线路进行连接,即可使其变为双对称电源使用。

    时间:2022-06-02 14:26:50

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有