一例简单的混凝土搅拌机线路
来源:电工天下时间:2022-06-03 14:17:14 作者:老电工手机版>>
锥型JZ350型搅拌机线路如下图,其工作原理是当把水泥、砂子、石子配好料后,操作人员按下按钮2SBF,2KMF接触器线圈得电吸合,使上料卷扬电动机2M正转,料斗送料起升。当上升到一定高度后,料斗挡铁碰撞行程开关1SQ和2SQ,使2KMF断电释放。这时料斗已经升到预定位置,把料自动倒到搅拌机内,并自动停止上升。

图1:混凝土搅拌机线路
此时,操作人员按下下降按钮2SBR,卷扬系统带动料斗下降,待下降到其料口与地面平齐,挡铁碰撞行程开关3SQ,使2KMR接触器断电释放,自动停止下降,为下次上料做好准备,这时搅拌机料已备好,操作人员再按下3SB1,3KM接触器得电吸合,使供水抽水泵电动机3M运转,向搅拌机内供水。
同时,时间继电器KT得电工作,待供水与原料成比例后(供水时间由KT时间继电器调整确定,根据原料与水的配比确定),KT动作延时结束,从而使3KM自动释放,供水停止。
加水完毕,即可实施搅拌。按下1SBF正转按钮,1KMF得电吸合,1M正转搅拌,搅拌完毕后按下1SB停止按钮即可停止。出料时,按下1SBR按钮,1M反转可把混凝土泥浆自动搅拌出来。按下1SB,接触器1KMR断电释放,1M停转,出料停止。
相关文章螺杆式空气压缩机的二次线路图示例

螺杆式空气压缩机的二次线路图,如下图所示:螺杆空气压缩机是喷油单级双螺杆压缩机,分为单螺杆式空气压缩机和双螺杆式空气压缩机,采用高效带轮传动,带动主机转动进行空气压缩,通过喷油对主机内的压缩空气进行冷却。
时间:2022-07-16 09:07:50
一例他励直流电动机失磁保护线路

当他励直流电动机励磁电路断开时,就会引起电动机超速而产生严重的不良后果,所以需要进行失磁保护。在励磁电路内串联一个欠电流继电器KI,常开触点接在控制电路中,当励磁电流消失或减小到设定值时,KI释放,KI常开触点断开。
时间:2022-07-03 14:09:43
一例防止制动电磁铁延时释放线路

在交流电磁铁线圈上串入一个交流接触器常开触点,使断开电动机电源的同时断开电磁铁与电动机绕组线圈,即可使电磁铁立即释放。线路中YA为制动电磁铁,在通电后,制动解除;在断电后,YA立即制动。
时间:2022-06-03 14:05:46
一例扩大单相自耦调压器调节电压范围的线路

一般的单相自耦调压器调压范围在0-250V之间,有时需要高于250V的可调电压,可以按下图接线,即可得到0~406V连续可调的输出电压。说明:1、当S打在“1”档位置时,输出电压为0~250V;2、将S打在“2”档位置时,输出电压为220~406V。
时间:2022-06-02 14:34:04
一例单电源变双电源的接线线路

在实际工作中用电设备为双电源,并且对称。在手头只有单电源的情况下,按下图线路进行连接,即可使其变为双对称电源使用。
时间:2022-06-02 14:26:50
一例用单线向控制室发信号的线路

下图中线路可以使甲乙两地都向总控制室发联络信号,当甲地向总控制室发信号时,按下按钮SB1,控制室的电铃告警。同理,当乙地向总控制室发信号时按下SB可。
时间:2022-06-01 20:39:11
使用一根导线传递联络信号的线路

在一些生产过程中,需要两地的生产人员可以传递简单的信息,以此来协调工作。下图中是用一根导线传递联络信号线路,两地中各有一只双掷开关控制信号灯联络,信号灯分别装在两地,一地装一个。
时间:2022-06-01 20:27:16
一例简单的绝缘耐压测试仪线路

一个绝缘耐压测试仪,可以测量灯具,将待测灯具与A、B两接线柱接好,按下按钮SB1,中间继电器KA1得电并自锁。将调压器VT(1∶10,输出0~250V)调至需要测量的电压值,如需调到1500V,则将VT调到电压表指示150V。
时间:2022-06-01 20:04:17
- 上一篇:检查晶闸管好坏的简单方法
- 下一篇:电路中N代表什么意思





