首页 > 电工基础 > 变压器

电力变压器正常运行的测试内容

作者:老电工时间:2016-01-13 20:59:55

电力变压器正常运行的测试内容

确保电力变压器正常运行的测试内容

1、温度测试
变压器运行是不是正常,温度的高低是很关键的。规程规定上层油温不得超过850C(即温升550C)。变压器都装有专用温度测定装置。

2、负荷测定
提高变压器的率,减少电能的损失,在变压器运行中,测定变压器真正能承担的供电能力。
测定工作通常在每一季节用电蜂屯蚁聚时期进行,用钳形电流表直接测定。
电流值应为变压器额定电流的70~80%,超过时说明过负荷,应立即处理。

3、电压测定
规程电压变动范围应在额定电压±5%以内。超过这一范围,应采用分接头进行,使电压达到规定范围。用电压表分别测量次级线圈端电压和未端用户的端电压。

4、绝缘电阻测定
使变压器始终处于正常运行,进行绝缘电阻的测定,以防绝缘老化和发生事故。
测定时应设法使变压器停止运行,摇表测定变压器绝缘电阻值,所测电阻不低于以前所测值的70%,选用摇表时,低压线圈可采用500伏电压等级的。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读