110kV以上油浸电力变压器油面温度计整定值

作者:老电工时间:2020-02-15 21:58:57

110kV以上油浸电力变压器油面温度计整定值

1、油面温度计整定值:

对于启动(第二上限接点)和停止(第一上限接点)冷却器(风机或油泵)的整定值如下:

东北地区 西北地区 华北地区 其它地区

第一上限接点 45°C 50°C 50°C 55°C

第二上限接点 50°C 55°C 55°C 60°C

对于报警(第三上限接点)和跳闸(第四上限接点)的整定值如下:

东北地区 西北地区 华北地区 其它地区

第三上限接点 85°C 85°C 85°C 85°C

第四上限接点 97°C 97°C 97°C 97°C

2、线圈温度计整定值:

对于启动(第二上限接点)和停止(第一上限接点)冷却器(风机或油泵)的整定值为以上油面对应值+Δt

对于报警(第三上限接点)和跳闸(第四上限接点)的整定值以上油面对应值+Δt

Δt是被测线圈的最热点温度与变压器顶层油温的差值

Δt的取值方法:

计算值 10°C ~15°C 15°C~20°C 20°C ~25°C 25°C~30°C

取值 15°C 20°C 25°C 30°C