首页 > 电工基础 > 变压器

已知三相变压器容量及输出电压怎么计算负载电流

作者:老电工时间:2022-08-13 07:26:52

一台三相变压器的容量为630KVA,输出电压为380V,怎么计算负载电流的大小?

三相变压器的容量为630KVA,输出电压为380V,计算出负载电流为: 630*1000/380/1.732=957A。超过该数量,则称为过载,2小时以内可允许过载120%。

那么,实际运行时可以超负载多少,允许多长时间,由当地供电部门对变压器的继电保护整定值来决定。

380V的电动机的实际运行电流与多种因素有关,并不是一个固定的数值。

1、电动机的实际功率与所带负载有关,实际稳定运行电流在空载电流和满载电流之间。

2、电动机励磁电流,也称为无功电流,属于感性电流,滞后有功电流90度相角,有功电流与总电流的比值一般在0.8左右,这个比值称为功率因素。

3、如果选用变频器启动电动机,功率因素可大幅度提高到接近等于1。

如果采用一般接触器启动电动机,最大可以带负载504KW,并且单台电动机功率不能大于315KW。而选用变频器启动电动机时,最大可带负载约600KW左右。

可以设定三相变压器低压侧的额定电压为380V,根据公式I=S/U✔3,可知其变压器的额定电流为957.2A。

那么,该变压器能带380V电动机多少KW?

额定情况下:P=U*I=380*957.2=363.74KW,这里是变压器额定情况下所能带的负载。

最经济的情况下:P=U*I*0.85=380*957.2*0.85=309.18KW,这里所说的最经济是指变压器额定负载的百分之85最为经济。

最大负载情况下:P=U*(1+20%)I=380*957.2*1.2=436.49KW,这里指的是变压器最大负载能力,一般情况下变压器可带超过其负载的百分之20。

以上就是630kVA变压器可以带380V电动机多少kw的三种情况,请根据实际情况来选择电动机的负荷

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读