变压器高低压侧电流的几种计算方法

作者:老电工时间:2021-05-14 09:59:21

有关变压器高低压侧电流的计算方法,主要包括快速估算法、线性系数法、粗略估算法、公式计算法及最大电流计算法等,下面一起来学习下。

1、快速估算法

变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值

例如,容量1000KVA的变压器,/100取其整数倍是10,则高压侧电流值10*5.5=55A,低压侧电流值10*144=1440A。

2、线性系数法

记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性推导。例如,容量为1000KVA的变压器,高压侧电流计算值是57.73A,低压侧电流计算值1443.42A;

记住这个数据,其它容量就此推导,比如1600KVA的变压器,高压侧电流是(1600/1000)*57.73=92.368A,低压侧电流就是(1600/1000)*1443.42=2309.427A。

3、粗略估算法

高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2

比如1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流 =1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验时常用的方法。

4、公式计算法

公式:I=S/1.732/U

I--电流,单位A;S--变压器容量,单位kVA ;U--电压,单位kV

5、最大电流计算

需要考虑过载系数、过载时限、变压器寿命、电动机起动系数、涌流、高频负荷如电机的高频谐波等综合因素了,这样计算就非常麻烦。

在过载的情况下,油变的过载系数是1.2,干式的过载系数是1.5,即通过上述方法计算出变压器的额定电流值之后,再乘以过载系数,从而得到最大电流值,用以高低压侧开关的整定和变压器后备限流熔断器数值的设计和整定。

6、高低压熔体配置应遵循

①容量在100kVA以下的变压器配置2.0~3.0倍额定电流的熔丝体;

②容量在100kVA及以上的变压器配置1.5~2.0倍额定电流的熔体;

③低压侧熔丝可按额定电流1.5配置。

7、低压线路配置原则

①315kVA配变低压线径配置:主干185,分支主干120,分支70

②200kVA及以下配变低压线径配置:主干120,分支70

总结:电网系统容量参考500MVA(最值这个数值的系统可以忽略不计),变压器阻抗设定为1000KVA以下为0.4%,1000KVA及以上是0.6%。