变压器过负荷的处理办法,变压器过负荷运行时间问题

作者:老电工时间:2017-07-23 10:15:02

变压器负荷的处理办法,变压器过负荷运行时间问题

关于变压器过负荷运行的问题,变压器正常运行无大问题,但当出现过负荷运行时应该如何处理,总结下变压器过负荷时的处理办法,变压器过负荷运行时间多长为宜,变压器允许过负荷的倍数与时间是多少,一起来学习下。

一、变压器过负荷时的处理方法

变压器过负荷时处理如下:

(1)如果变压器存在较大缺陷,如下列情况时不准过负荷运行:

①冷却器系统不正常;②严重漏油;③色谱分析异常超过规定指标;④有载调压分接开关异常。

(2)在变压器过负荷时应投入全部冷却器包括所有备用风扇等。

(3)在过负荷时值班人员应立即报告当值调度员设法转移负荷。

(4)变压器在过负荷期间,应加强对变压器的监视。

(5)具体过负荷时间、过负荷倍数参照《电力变压器运行规程》(DL/T 572一1995)处理。

变压器过载能力及过负荷时间的国标规定:GB1094.7 《油浸式变压器负载导则》,GB1094.12《干式变压器负载导则》。

二、变压器过负荷运行时间问题

1、一般变压器过负荷运行按1.1倍,时间24小时,如过要长时间过负荷就要在购买变压器是在技术要求上注明,否则都是1.1倍,而且长时间过负荷变压器的使用寿命会大幅减少.本来变压器寿命一般20年,现在估计就5年。

2、如过超过1.1倍,就有可能烧坏变压器,这样厂家是不会承担任何责任的。

3、还有"外部降温使温度控制在90~100度可以长时间运行吗?",如过你能使变压器的线圈温度控制在95以内,那可以长时间运行,注意,我指的是线圈温度,不是外面的环境温度。

三、变压器过负荷2倍时可运行多长时间

1,变压器过负荷2倍时,室外变压器允许过载时间为7.5min,室内为4min。

2,变压器的过负荷危害

变压器的过负荷是以牺牲绝缘寿命为代价的。变压器过载运行会使温度升高,加快变压器绝缘的老化过程,降低变压器的使用寿命。据研究统计,绝缘工作时的温度每升高8度,其寿命会减少一半。但实际运行中,大部分变压器的负载都不是始终不变的常数,因此,变压器在不损坏绕组绝缘和不降低使用寿命的情况下,可以在短时间内过载运行,但坚决不允许长期过载运行。