变压器的空载损耗与空载电流的定义

作者:老电工时间:2020-08-12 10:25:12

有关变压器的空载损耗与空载电流的定义,电力变压器在空载运行时的空载电流与额定电流的对比,变压器在空载运行时的有功损耗(空载损耗),铁损的二个部分,即磁滞损耗和涡流损耗

变压器空载损耗与空载电流

电力变压器在空载运行时,空载电流ι10很小,一般只有额定电流的0.6%~3%。

变压器在空载运行时具有有功损耗,这个损耗称为空载损耗P0。

空载损耗由两部分组成,即空载电流ι10在流经一次绕组时,在绕组电阻r1上的有功损耗和磁通在铁心中产生的损耗。

前者由于ι10很小,故可忽略不计。可以认为变压器在空载运行时的空载损耗即为磁通在铁心中的损耗。因此,一般把空载损耗称为铁损PFe.

铁损又由两部分组成,即磁滞损耗和涡流损耗。 来自:电工天下

磁滞损耗的大小取决于电源的频率和铁心材料磁滞回线的面积,电源频率愈高,磁滞回线面积越大,磁滞损耗就愈大。

通常磁滞回线的面积与铁心最大磁通密度的二次方成正比。变压器损耗