在油浸式变压器的运行过程中,会出现分接开关接触不良、线圈匝间短路等故障问题,这里重点介绍下油浸式变压器内部故障的三种情况,一起来看下。
1、分接开关接触不良
运行中分接开关的接触点压力不够,或接触处污秽等,会使接触电阻增大,导致接触点的温升而发热,在倒换分接头后和变压器过负荷运行时,更易使分接开关接触不良而发热,引起变压器油温过高。
分接开关是否接触不良可以通过测量线圈直流电阻来确定。
2、线圈匝间短路
当几个相邻线圈匝间的绝缘损坏,它们之间将会出现短路电流,此短路电流使油温迅速上升,造成线圈绝缘损伤的原因很多,包括:外力、高温、制造工艺等多方面的原因。
过电流与过电压会引起匝间短路,需要测量线圈匝间是否短路,通过测量线圈的直流电阻和取油样化验来确定。
3、铁心硅钢片片间短路
由于外力损伤或绝缘老化等原因,使片间发生短路,造成铁心涡流损耗增加而局部过热。
此外,穿心螺杆绝缘损坏也会造成变压器的涡流问题。
运行中的变压器油温升高,超过许可限度,会带来严重的后果。当发现变压器油温过高时,需要检查变压器的负荷大小,检查变压器冷却油的温度。
与以往负载同样负荷时的温度相比较,检查温度计本身是否失灵。如果以上检查均正常,油温比以往条件下高,且温升继续加大,一般就是变压器内部出现故障了。
以上就是油浸式变压器油温过高的原因,在判断故障问题时,要结合变压器的油温、声音等情况综合分析。