首页 > 电工基础 > 变压器

电机空载电流的4大影响因素

作者:老电工时间:2020-08-13 13:14:02

电机的空载电流大小,一般会受到哪些因素的影响,比如电机的绕组匝数、铁芯尺寸,除此之外,还有哪些因素会影响到电机的空载电流,一起来了解下。

电机空载电流的影响因素

1、绕组匝数

在其它技术规格相同的情况下,电源变压器的初级绕组的匝数越少,空载电流就越大。一般是用绕组的每伏匝数来表征电源变压器的绕制匝数。

小型电源变压器的每伏匝数一般为6~10T/V(匝/伏),功率越小,每伏匝数应越多。但是,每伏匝数还要受到窗口面积和线径的限制,需要综合平衡好。

2、铁芯尺寸

在其它技术规格相同的情况下,电源变压器的铁芯尺寸(截面积和磁路长度)越小,空载电流就越大。铁芯尺寸受到变压器体积大小的制约。

3、铁芯材质

铁芯材料按导磁率(μ)可分低μ、中μ和高μ三类。

在铁芯尺寸和绕组匝数等其它技术规格相同的情况下,导磁系数越高,空载电流越小。

但是,导磁系数又受铁芯材料(硅钢片)其它物理性能的制约,小型电源变压器以选用中μ硅钢片的居多。

此外,硅钢片的厚度及各硅钢片之间的导电性能,也会对变压器的初级空载电流产生一定的影响。

一般情况下,硅钢片越厚,相邻硅钢片之间的电阻越小,通电后铁芯中的涡流损耗越大,变压器的初级空载电流也越大。

4、制作工艺

制作电源变压器时,各绕组绕线应尽量紧密、扎实,硅钢片应排插紧密、规范,绕组与硅钢片之间应尽量紧凑,否则也会增大初级空载电流。

绕制质量差的电源变压器,不但空载电流大、易发热,且在通电时会发出交流哼声。

电源变压器绕制完成后,如果可以进行浸漆、烘干处理,就可以有效提高变压器的质量,减小初级空载电流。

以上介绍了电机空载电流的4大影响因素,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读