如何计算高压电机绝缘电阻?

作者:老电工时间:2016-04-22 14:45:34

高压电机绝缘电阻的计算方法

定子绕组R1(最低值,摄氏20度时)≥3(1+Un)兆欧。

转子绕组R2(最低值,摄氏20度时)≥3Un兆欧(仅对绕线转子而言)。
Un=电机的额定电压,以千伏计(线对线)。

此处的最低值适应于整个绕组测量时,而相测量时的最低值加倍,绝缘电阻很大程度上依赖于绕组的温度:所给出的最低值20摄氏度时有效,按照经验,温度每增加12摄氏度,绝缘电阻则降到一半。

例如,一个绕组在44摄氏度时有20兆欧的绝缘电阻,这相当于在20摄氏度时有80兆欧,后者则与最低允许值作比较,这必须保证热态时的绝缘电阻不低于下式计算值。

R=Uh/(1000+P/100) R=绝缘电阻(兆欧),Uh=额定电压(V),P=电机额定功率(KW)

注意事项:干燥电机
如果绝缘电阻低于最低允许值,最好按下列方法去潮气。

1)给空间加热器通电直至电动机被烘干并且绝缘电阻稳定不变。 来自:电工技术之家

2)用接近80摄氏度的热空气干燥电机。将热空气吹过静止、不通电的电机。

3)一台接近电机额定电流60%的直流电焊机会令人满意的工作

注意:开始时慢慢的加热是很重要的,这样使得水蒸气能自然地通过绝缘而逸出,快速的加热很可能使局部的水蒸气压力足以水蒸气强行通过绝缘而逸出,这样会使绝缘遭到永久性的损害。

一般需要花12至20小时使温度上升到所需的值。

经过2至3小时后,重新测量绝缘电阻,如果考虑了温度的影响而绝缘电阻已达到最低值,电机的干燥过程可以结束并可投用。