有关变压器起火的处理方法,包括停电灭火,设法关闭油枕阀门,然后灭火,变压器内部起火,严禁放油,应用水冷却外壳,紧急火灾拔打119电话。
一、变压器起火的处理方法
1、停电灭火。如变压器顶盖以上部分起火,设法关闭油枕阀门,然后灭火。如变压器内部起火,严禁放油,应用水冷却外壳。
2、灭火时应用1211、干粉灭火器,禁用四氯化碳、二氧化碳或黄沙。必要时拨打119 。
二、变压器着火怎么处理?
当变压器着火时,电气值班员应这样处理,这样的紧急事故?
1、断电灭火
1、断电技术措施:为防止火场上发生触电事故,因此在断电时首先要有单位电工技术人员的合作,其次应有专门的断电装备切断电源时应采取以下技术措施: A、变电所断开主开关; B、用跃落式熔断器切断电源; C、请求供电局对变压器所在的地域进行停电。
2、断电后的扑救措施:变压器发生火灾时,切断电源后的扑救方法与扑救可燃液体火灾相同。
A、如果油箱没有破损,可用干粉、1211、CO2等灭火剂进行扑救;
B、如果油箱破裂,大量油流出燃烧,火势凶猛时,切断电源后可用喷雾水或泡沫扑救,流散的油火,也可用砂土压埋,最大时,可挖沟将油集中用泡沫扑救。
C、大型的变电设备,都有许多姿质绝缘套管,这些套管在高温状态遇急冷或冷却不均匀时,容易爆裂而损坏设备,可能造成不必要的损失。如果有绝缘油的套管爆裂后还会造成绝缘油流散,使火势进一步扩大蔓延,所以,遇到这种情况最好采用喷雾水灭火,并注意均匀冷却设备。
2、带电灭火
在灭火战斗中,常常遇到设备带电的情况,有的情况紧急,为了争取战机,必须在带电情况下进行扑救。有时因生产需要或其它原因无法切断电源时,或遇切断电源后仍有较高的残留电压时,也需要带电灭火,带电灭火关键是解决触电危险,当采取各种安全措施后,对带电的变压器火灾的扑救方法就和断电后的扑救方法相同。
变压器一旦着火,应立即将变压器从系统中隔离,对变压器火灾的扑灭,应使用1211泡沫灭火剂以及干粉等不导电灭火剂。
还应立即采取正确的防火措施,若油溢在变压器顶盖上着火,则应打开变压器下部的放油阀放油,并将油引入储油坑内,采取措施防止再燃。
为防止从变压器流出的油着火,变压器油坑内应放卵石,以起到降温散热的作用。变压器一旦着火,应立即将变压器从系统中隔离,若无法隔离,应用干式灭火器、二氧化碳灭火器等灭火。对停的电变压器火灾的扑灭,应区分对待,若油溢在变压器顶盖上着火,则应用沙子及干粉灭火器灭火,并采取措施防止火势扩大。
若内部着火,应进行放油处理,并同时灭火。
为防止从变压器流出的油着火,变压器油坑内应放卵石,此起到降温散热的作用。
三、变压器着火的处理措施
①立即断开工作变压器各侧电源,投入备用变压器运行。
② 停止冷却装置运行,并断开其电源。
③变压器顶盖着火时,应打开放油阀放油,使油面低于着火点。若为变压器内部故障着火,则不能放油以防变压器爆炸。
④有喷水装置的变压器应开启消防喷雾器,置电动门进行灭火,若电动操作失灵时,应立即手动开启阀门。
⑤无喷水装置的变压器,迅速使用干粉或CO2灭火器灭火,并通知消防队。
⑥大型变压器防爆门爆破,上钟罩大量漏油时,为了防止变压器爆破伤害人身,灭火人员应远离变压器。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。