【变压器受潮怎么办,变压器受潮的处理方法】
变压器应运行在温湿度合适的环境下,变压器受潮会严重影响变压器的使用寿命,变压器受潮主要是由于绝缘油质不佳或油面降低引起的,本文分析了变压器受潮的危害及防潮措施,一起来看下。
一、变压器受潮怎么办?
变压器受潮的故障主要因绝缘油质不佳或油面降低导致。
发生变压器受潮问题的处理措施:(相关阅读:变压器本体受潮怎么办 变压器浸水受潮后发热烧毁 )
1、变压器未投入前,潮气侵入使绝缘受潮;或者变压器处于潮湿场所、多雨地区,湿度过高。
2、在储存、运输、运行过程中维护不当,水分、杂质或其他油污混入油中,使绝缘强度大幅降低。
3、制造时,绕组内层浸漆不透,干燥不彻底,绕组引线接头焊接不良、绝缘不完整导致匝间、层间短路。
配电变压器绕组损坏部分发生在一次侧,主要是匝间、层间短路或绕组对地,在达到或接近使用年限时,绝缘自然枯焦变黑,失去绝缘性。
4、绝缘老化或油面降低 某些年久失修的老变压器,因种种原因致使油面降低,绝缘油与空气接触面积增大,加速空气中水分进入油面,减低绝缘强度。
当绝缘降低到一定值时,发生短路。因此,运行中的配电变压器一定要定期进行油位检测和油脂化验,发现问题及时处理。
二、变压器受潮的危害及防潮措施(推荐阅读:变压器高压套管进水受潮怎么办? 电力变压器受潮的处理方法 )
变压器是不能受潮的,那么变压器受潮会产生什么危害呢?变压器如果长期受潮但是又不及时处理的话就会导致变压器的绝缘能力急剧降低,引起匝间短路、线圈烧毁等严重后果。应请专业班组排除变压器油内的水分,放电严重时应更换变压器油。
变压器受潮之后会导致主绝缘老化,绝缘水平降低;变压器油击穿电压偏低;或由其它故障扩大引起,如绕组有匝间短路或接地故障时,由于电弧及熔化了的铜(铝)粒子四散飞溅,使事故蔓延扩大,发展为相间短路。或是由于导线内部焊接不良,过热而熔断或因匝间短路而烧断,以及短路应力造成的绕组折断。
因此一旦发现变压器安装环境比较潮湿,就要对变压器进行防潮处理,这样才能杜绝因为变压器受潮而产生的故障和事故。
变压器的防潮处理的7个方面:
1.变压器购进后,应立即请供电局做交接试验;
2.立即加装吸湿器,变压器容量在100千伏安及以上的均带有吸湿器。变压器一运到现场应立即加装吸湿器,以防止内部器身不受潮湿。
3.监视吸湿器中的硅胶,受潮后应立即更换。吸湿器中的硅胶,起到吸收潮气,保护变压器的作用。潮湿吸饱后,硅胶颜色改变,这时需更换新的干燥的硅胶。
4.订货时应注意,要尽量减少变压器送电前的存放时间。变压器制造后,存放时极易受潮,存放时间越长受潮越严重,故应把计划安排好,尽量缩短存放时间。
5.容量在100千伏安及以下的小型变压器,无吸湿器装置。油枕内的油容易受潮,而油枕积水。在不送电存放起超过六个月,或投入运行期超过一年者,变压器油枕内的油已严重受潮。如要进行起吊运输,维修加油,油阀放油,吊芯等工作时,均应先通过油枕下面的放油塞把油枕内污油放掉,并用干布擦净、封好,以免使油枕内污油进入油箱内。
6.变压器运行中,要经常注意油位、油温、电压、电流的变化,如有异常情况应及时分析处理。
7.变压器安装时严禁用铝绞线、铝排等与变压器的铜导杆连接,以免腐蚀导杆。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。