变压器需要干燥处理的几种情况
来源:电工天下时间:2020-02-18 12:09:12 作者:老电工手机版>>
有关变压器需要干燥处理的几种情况,变压器进行干燥处理的一般要求,带油干燥不能提高绝缘电阻时,应采用无油干燥法,当油击穿电压呈稳定状态,绝缘电阻值也连续6h保持稳定,即可停止干燥等。
变压器干燥处理的几种情况
1、更换绕组或绝缘;
2、在修理或安装的器身检查中,器身在空气中暴露的时间超过相应的规定时;
3、经绝缘电阻和吸收比测量证明变压器绕组受潮。
变压器干燥处理的一般要求
1、不管采用哪种方法加热干燥变压器,在无油时变压器器身温度不得高于95℃,在带油干燥时油温不得高于80℃,以避免油质老化。如果带油干燥不能提高绝缘电阻时,应采用无油干燥法。
2、采用带油干燥法应每4h测量一次绝缘电阻和油的击穿电压。当油击穿电压呈稳定状态,绝缘电阻值也连续6h保持稳定,即可停止干燥。
3、干燥时如不抽真空,则在箱盖上应开通气孔或利用油门孔等使潮气放出。
4、采用带油加热时,应在油箱外面装设保温层,保温层可用石棉布、玻璃布等绝热材料,不得使用易燃材料,并应采取相应的防火措施。
对变压器干燥处理的方法
对于恒力变压器来说,干燥处理是非常重要的,变压器进行干燥处理,不仅仅是出去变压器绝缘材料中的水分,同时能够增加其绝缘电阻,提高闪络电压。所以变压器在使用前一定要进行干燥处理。
变压器器身主要由铁心和线圈以及绝缘材料装配组成,装配好之后,在加入变压器油之前,一定要经过干燥处理工艺,以去除绝缘材料中的水分和气体,使其含水量控制在产品质量要求的限度之内,以保证变压器有足够的绝缘强度和运行寿命。
如何对变压器进行干燥处理:
(1)热风干燥法
这种方法是将器身放在干燥室内通热风进行干燥。
进口热风温度应逐渐上升,最高温度不应超过95℃,在热风进口处应装设过滤器以防止火星和灰尘进人。热风不要直接吹向器身,尽可能从器身下面均匀地吹向各个方向,使潮气由箱盖通气孔放出。
(2)感应加热法
这种方法是将器身放在油箱内,外绕组线圈通以工频电流,利用油箱壁中涡流损耗的发热来干燥。
此时箱壁的温度不应超过115~120℃,器身温度不应超过90~95℃。为了缠绕线圈的方便,尽可能使线圈的匝数少些或电流小些,一般电流选150A,导线可有用35~50mm2的导线。油箱壁上可垫石棉条多根,导线绕在石棉条上。
(3)气相真空干燥法。
这种干燥方法是用一种特殊的煤油蒸气作为载热体,导入真空罐的煤油蒸气在变压器器身上冷凝并释放出大量热能,从而对被干燥器身进行加热。
由于煤油蒸气热能大(煤油气化热为306×103j/kg),故使变压器器身干燥加热更彻底,更均匀,效率很高,并且对绝缘材料的损伤度也很小。
但由于结构较复杂,造价较高,目前只限于在110kV及以上的大型变压器器身干燥处理中应用。
(4)真空干燥法。
这种干燥方法,是以空气为载热介质,在大气压力下,将变压器器身或绕组逐步预热到105℃左右,才开始抽真空进行处理。
由于热传递较慢,内外加热不均匀(内冷外热),高电压大容量的变压器由于具有较厚的绝缘层,往往预热需要100h以上,生产周期很长,而且干燥得不彻底,很难满足变压器对绝缘的要求。但设备简单,操作简便。
变压器遇到下列情况时应进行干燥处理:
1)刚更换绕组或绝缘。
2)在修理或安装的器身检查中器身在空气中暴露的时间超过相应的规定时间。
3)经绝缘电阻和吸收比测量证明变压器绕组受潮。
对于变压器这样的重要电力设备,必须保证内部系统干燥,以防遇潮而发生连电短路现象,避免给正常用电带来影响,因此,变压器的干燥处理非常重要。
变压器干燥处理的方法:
1、热风干燥法这种方法需要将变压器整个器身放入干燥室内进行通热风干燥,随着进口热风温度应逐渐上升,最高温度不应超过95℃,在热风进口处通过装设过滤器以防止火星和灰尘进入,避免给变压器带来损伤。当然,在干燥的时候也要注意,热风不要直接吹向器身,尽可能从器身下面均匀地吹向各个方向,以便于使潮气由箱盖通气孔放出。
2、感应加热法这种方法是将器身放在油箱内,外绕组线圈通以工频电流,利用油箱壁中涡流损耗的发热来干燥。此时箱壁的温度不应超过115~120℃,器身温度不应超过90~95℃。为了缠绕线圈的方便,尽可能使线圈的匝数少些或电流小些,一般电流选150A,导线可有用35~50mm2的导线。油箱壁上可垫石棉条多根,导线绕在石棉条上。
相关文章变压器冷却装置的检修要求

有关变压器的检修知识,变压器的冷却装置随变压器容量的大小而有很大差别,以下仅就冷却装置的主设备:散热器、风扇电机等说明其检修内容方法及要求,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 09:59:25
变压器电压变化的允许范围,变压器的发热和冷却方式

有关变压器的小知识,电力变压器的一些技术参数,主要包括变压器电压变化的允许范围、变压器的发热和冷却方式、变压器允许温度和温升以及变压器过负荷能力,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-08-09 10:14:30
变压器短路干燥法

怎么来干燥变压器,可以把变压器的一侧绕组短路,另一侧用自耦变压器施加电压,使变压器绕组内流过额定电流,依靠绕组铜损(I2R)产生的热量来加热变压器。
时间:2022-06-02 15:20:52
牵引变压器是什么?牵引变压器冷却方式与措施

有关牵引变压器的知识,牵引变压器是特殊电压等级的电力变压器,将三相电力系统的电能传输给二个各自带负载的单相牵引线路,牵引变压器的冷却方式分类,在制造牵引变压器时采取的措施等。
时间:2020-05-20 09:03:33
不同冷却方式变压器的规格型号说明

变压器有不同的冷却方式,在对变压器的规格型号进行分类时,有一种分类方式就是按照冷却方式,可以分为干式变压器、油浸式变压器二种类型。
时间:2020-03-24 11:48:18
电力变压器油的作用_电力变压器油箱与冷却装置

电力变压器油的作用,变压器器芯装在油箱内,油箱内充满变压器油,变压器油有很好的绝缘性能,变压器油用作变压器绕组与绕组、绕组与铁心及油箱之间的绝缘,将热量带到油箱壳散发。
时间:2020-02-15 22:04:23
变压器干燥处理方法及注意事项(图文)

变压器干燥处理,是为了除去变压器绝缘材料中的水分,什么样的变压器需要进行干燥处理,变压器绝缘干燥标准及干燥处理的要求是什么,变压器干燥处理过程的注意事项有哪些。
时间:2019-04-02 10:17:56
变压器冷却器全停怎么回事?(图文)

关于变压器冷却器全停的问题,主变冷却器全停必须满足什么条件才可以,主变全停时油温高于75度时,20分钟后全停,主变全停时油温低于75度时,60分钟后全停。
时间:2017-07-23 10:39:41




