变压器轻瓦斯保护动作的原因与处理原则
来源:电工天下时间:2022-09-11 10:12:24 作者:老电工手机版>>
有关变压器轻瓦斯保护动作的原因与处理原则,变压器的轻瓦斯保护动作,一般作用于信号,表示变压器运行异常,变压器轻瓦斯保护动作的处理原则,共有四条。
一、变压器的轻瓦斯保护动作,一般作用于信号,以表示变压器运行异常
主要原因如下:
1)在变压器的加油、滤油、换油或换硅胶过程中有空气进入油箱。
2)由于温度下降或漏油,油面降低。
3)由于油箱的轻微故障,产生少量气体。
4)轻瓦斯回路发生接地、绝缘损坏等故障。
二、变压器轻瓦斯保护动作的处理原则:
1)立即停止音响信号,检查变压器的温度、音响、油面及电压、电流指示情况。
2)通过第(1)项检查,如未发现异常,应收集继电器顶部气体进行故障判别。
3)如果收集的气体为空气,值班人员可将继电器内的气体排出,变压器可继续运行;如果为可燃气体,且动作频繁,则应汇报领导,按命令处理。
4)如果无气体,变压器也无异常,则可能是二次回路存在故障,值班人员应将重瓦斯由掉闸改投信号,并将情况报告有关领导,待命处理。
相关文章配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
双绕组变压器过流保护的原理图解

有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。
时间:2022-09-10 20:26:08
电力变压器过负荷保护与过电流的关系

有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
差动保护出现不平衡电流怎么办

在差动保护中有不平衡电流怎么办,差动回路的不平衡电流是差动保护的特殊问题,必须找出出现不平衡电流的影响因素,然后才能正确解决差动保护中不平衡电流的问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-24 13:42:39
一例低压变压器短路保护线路的接线方法

一例低压变压器短路保护线路的接线方法,使用36V小型中间继电器或36V交流接触器做变压器的通断开关,可以避免烧坏变压器,保护线路下图所示。
时间:2022-05-31 17:41:05
变压器零序电流保护的接线图与原理分析

变压器零序电流保护的接线图,零序电流保护的动作电流,需要大于该侧出线零序电流保护后备段的动作电流,零序电流保护不动作发生接地短路时出现零序电流。
时间:2021-10-05 09:11:00
- 上一篇:变压器需要干燥处理的几种情况
- 下一篇:变压器瓦斯保护的保护范围与优缺点





