变压器轻瓦斯动作的原因与处理方法
一、轻瓦斯动作的原因
1、因滤油、加油或冷却系统不严密,以至空气侵入变压器。
2、因温度下降或漏油致使油位降低。
3、因变压器内部故障而产生少量气体。
4、二次回路故障误发信号。
5、由于发生穿越性短路而引起。
二、轻瓦斯保护动作后的检查处理
1、对变压器进行外部检查、油位、油温是否正常,有无异常漏油、喷油情况,有无检修人员工作,并注意表计有无变化,加强对变压器的监视。
2、检查瓦斯继电器内是否充满油,若瓦斯继电器内存在气体时,应记录气量、鉴定气体的颜色及是否可燃,并取气样及油样作色谱分析。
若瓦斯继电器内的气体为无色,无臭而不可燃,色谱分析判断为空气,则变压器可继续运行。
若气体是可燃的,色谱分析其含量超过正常值,经常规试验给以综合判断,若判明变压器内部已有故障,必须将变压器停运,以便分析动作原因和进行检查试验。
3、若信号动作是因油箱剩余空气逸出,或强油循环系统吸入空气而动作,而且信号动作间隔时间逐次缩短,将造成跳闸时,若无备用变压器,经厂总工程师(或副总工程师)同意可将重瓦斯改投信号,同时应立即查明原因加以消除。
若有备用变压器,应倒换备用变压器运行。而不允许将运行中的变压器重瓦斯改投信号位置。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。