变压器并列条件是什么

作者:老电工时间:2016-01-01 09:24:46

变压器并列条件

1、电压比相等,相差不超过±0.5%;
2、阻抗电压相等,相差不超过±10%;
3、线圈接线组别相同;
4、容量比不得超过3:1。

电压比不同和短路电压不同的变压器,在任何一台都不会过负荷的情况下可以并列运行。

阻抗电压不同的变压器并列运行时,应适当提高阻抗电压大的变压器二次电压,以使并列运行的变压器的容量能充分利用。

变压器在安装后以及在进行过有可能使相位变动的工作后(例如:拆除过引线等)必须经过定相以后才能并列运行。

在进行变压器的并列及开环操作时,应检查变压器负荷电流的分配情况。发现异常情况应立即切断变压器各侧电源,停止操作,汇报值长查明原因。