电力变压器压力突变保护原理及设置原则
作者:老电工时间:2022-08-13 06:42:19
电力变压器压力突变保护原理及设置原则,具体参考如下:
1、保护原理
感应特定故障下油箱内部压力的瞬时升高,根据油箱内由于事故造成的动态压力增长来动作。
当变压器内部发生故障,油室内压力突然上升,在上升速度超过一定数值,压力达到动作值时,压力开关动作,发出信号报警或切断电源使变压器退出运行。
该保护比压力释放阀动作速度更快,但不释放内部压力。
2、设置原则
其动作接点应接入主变的报警或跳闸信号,动作值根据变压器厂家提供的值进行整定和校验。