在变压器的铭牌上都标有变压器的容量和额定电流,在计算变压器的额定电流时,必须知道变压器的容量和电压等级,然后按照计算公式额定电流Ie=容量S/1.732*U来求得即可,下面具体来看下。
80KVA变压器的额定电流由公式计算:I=P/(1.732×U)=80/(1.732×0.38)≈122(A)。
1、以应用最广泛的高压侧10KV,低压侧400V的三相变压器计算。
2、80KVA的的变压器(注意变压器的容量单位是KVA,而非KW),说明变压器即能提供有功功率,也能提供无功功率,变压器容量就是有功功率和无功功率的总和,也称为视在功率。计算公式为S=√P²+Q²,P是有功功率,Q是无功功率。视在功率等于有功功率的平方加无功功率的平方和,再开方。适用有3勾股定理。
3、变压器的负荷率:变压器的负荷率一般为80%~90%,即变压器的最佳工作状态为额定容量的85%,满载或过载都将减少变压器的使用寿命。
求电流:与三相负载求电流相同,计算公式为:I=S/1.732×U.I=80/1.732×0.4.I=115A。
一台容量为80KVA的变压器能提供115A的电流,那么80KVA的变压器能负载80KW的设备吗?(不允许过载算)在生产生活中有大量的感性设备,比如电动机、电风扇和日光灯的镇流器等,在不补偿的情况下功率因数一般为85%,计算功率因数为85%的功率为80Kw的设备电流。
I=P/1.732×0.85×U。I=80/1.732×0.85×0.40,I=135A,可以看出80KVA的变压器是负荷不了80KW的设备的,进行负荷功率补偿可以提高变压器的负荷量,这也是进行功率补偿的意义所在。(降低线路电流,提高变压器负荷量),降低线路电流的同时也降低了线损。
变压器的过载能力及允许过载时间:
过载10%:变压器可持续运行180分钟。
过载20%:变压器可持续运行150分钟。
过载30%:变压器可持续运行120分钟。
过载60%:变压器可持续运行45分钟。
过载75%:变压器可持续运行15分钟。
计算变压器的高压低压电流是有公式的,即高压点零六,低压一倍半。
说明:高压电流是变压器容量×0.06,低压电流是变压器容量乘1.5。本例中高压电流I=80×0.06.I=4.8A,低压电流I=80×1.5.I=120A。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。