电力变压器的电量型继电保护,如差动保护、电流速断保护、零序电流保护等对变压器内部故障不灵敏,主要原因是内部故障从匝间短路开始,短路匝内部的故障电流很大,但反映到线电流却不大,只有故障发展到多匝短路或对地短路时才能切断电源。
变压器内部故障的主保护是瓦斯保护,可以瞬间切除故障设备,但气体继电器的灵敏度却取决于整定值(流速)。
1、轻瓦斯保护
(1)保护原理
内部故障较轻微或在故障初期,油箱内的油被分解、汽化,产生少量气体积聚在瓦斯继电器的顶部,当气体量超过整定值时,发出报警信号,提示维护人员进行检查,防止故障的发展。
(2)设置原则
气体容积动作整定值一般为250~300mL,其动作接点应接入报警信号。
2、重瓦斯保护
(1)保护原理
在变压器油箱内部发生故障时,油箱内的油被分解、汽化,产生大量气体,油箱内压力急剧升高,气体及油流迅速向油枕流动,流速超过重瓦斯的整定值时,瞬间动作切除主变。
(2)设置原则
由于变压器内部故障产生电弧时,故障点附近的油将被高温分解,由液态的高分子电离分解为气态的氢气及烃类气体。少量气体首先溶于变压器油中,当产气速率大于溶解速率时,就在故障区域产生气泡。
分解的气体占了变压器油的空间,必定有同体积的变压器油被挤向储油柜。油流和气体同时发生,一定的产气速率必定有一定的油流速通过瓦斯继电器,而产气的速率取决于燃弧功率:为了把故障范围限制在尽可能小的区域内,通过变压器瓦斯继电器油的流速整定值就应该小于最小故障功率的产气速率。
所以,瓦斯继电器流速的整定应考虑最小的故障功率,以及地震和强迫油循环变压器油泵同时全部启动的影响,并且要考虑压力释放阀保护与重瓦斯保护的配合。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。