变压器低压侧采用三角形接法是什么原因

来源:电工天下时间:2022-08-09 10:01:20 作者:老电工手机版>>

将变压器的低压侧接成三角形是为了消除三次谐波,防止大量谐波向系统输送,引起电网电压波形畸变。三次谐波的一个重要特点是同相位,在三角形侧可以形成环流,有效削弱谐波向系统输送,保证供电质量。

另外,零序电流也可以在三角形接线形成环流,主变高压侧采用中性点直接接地,防止低压侧发生故障时,零序电流窜入高压侧,使上级电网零序保护误动作。

主变高压侧接星型是为了降低线路的损耗和减小线路的电流,并且可以减少有色金属和提高中性点接地等,而低压侧接三角型是因三角型有三次谐波衰减作用。

低厂变高压侧接三角型就是为了防止三次谐波进入低压侧,对用电设备的危害。励磁变高压侧接成Y型,低压侧接成三角形,其主要原因是:高压侧电压为发电机出口电压,励磁变高压侧绕组接成Y型,相电压为线电压的1/√3,变压器高压侧的绕组可以按照相电压做,如果高压侧接成三角形,则变压器高压侧绕组要求按发电机的线电压做,成本增加很多。

低压侧接成三角形:励磁变低压侧一般电压较低,大多不超过1000V,正常运行时,变压器低压侧励磁电流很大,接成三角形,相电流为线电流的1/√3,绕组导线截面积要小,加工制作较容易,绕组的制造成本可以降低很多。另外,也给3次谐波构成回路,起到保护发电机的作用。

1、高压侧Y接,相电压较低,可以降低为提高绝缘而付出的成本;

2、低压侧角接,相电流较低,可以降低绕组截面积,降低成本;防三次谐波。

在变压器中都希望原、副边有一侧接成三角形,其目的是有一侧可以为三次谐波电流提供回路而保证感应电势为正弦波,避免产生畸变。三角形联结的绕组在原边或在副边所起的作用一样,但为了节省绝缘材料,实际上总是高压侧采用星形接法,低压侧采用三角形接法。高压侧在一定线电压下,其相电压仅为线电压的1/√3,而绝缘通常按相电压设计,所以用料较少。就是绝缘层不用包那么厚(否则,圈数相同的情况下导线长度要增加)。所以,铁芯不必因为绕组体积而做的大一些,并且主系统为大电流接地系统,只能采用高压侧星形接线方式。

对于三相变压器组的接线方式,如果采用星/星接线可引起相电势的波形严重畸变,有可能引起绝缘击穿。

D-D,Y-Y,D-Y,Y-D这四种变压器用于什么场合有什么不同?

另如一个Y-Y变压器下级再接一个D-Y变压器,那么Y-Y的n线能不能和下级的D-Y变压器的n线接到一起?好像不对,这种情况应该怎么处理?

Y型因为有中性点可以接地,多用于为高压侧提供接地,即Y-D一般做降压变压器,D-Y一般做升压变压器,但是事实上很多配电变压器(属于降压变压器)也采用D-Y接法,只是接地测变成了低压侧而已。

D-D的好处是在其中一组坏的情况下,可以将这组移去检修而保持另两足继续工作只是容量变为原来的58%,Y-Y一般不采用,因为它没有谐波通路,会使变压器输出产生很大的畸变。

对于两级变压器的问题,比方办公楼会有一个10/0.4的变压器供电,它的Y测中性点是接地的,但需要将400V或者380V的电压变换成110V供给你的特殊设备,那么这个变压器事实上的n线就是通过上一级的变压器n线而最终接地的。

相关文章
  • 低压配电箱长什么样,低压配电箱实物图

    低压配电箱长什么样,低压配电箱实物图

    分享一个低压配电箱的实物图,低压配电箱具体长什么模样,配电箱中一路总闸、二路总闸、保险管、中间继电器等器件的安装位置等。

    时间:2022-09-10 09:16:17

  • 变压器高低压的接线方式详解

    变压器高低压的接线方式详解

    详细介绍下变压器的接线方式:变压器Dyn11接法:高压侧三角形,低压侧星形且有中性线,高压与低压有一个30度的相位差;变压器Yyn0 接法:高压侧星形,低压侧星形且有中性线,高压与低压没有相位差。

    时间:2022-08-13 07:31:51

  • 一例低压变压器短路保护线路的接线方法

    一例低压变压器短路保护线路的接线方法

    一例低压变压器短路保护线路的接线方法,使用36V小型中间继电器或36V交流接触器做变压器的通断开关,可以避免烧坏变压器,保护线路下图所示。

    时间:2022-05-31 17:41:05

  • 干式变压器接线方式,干式变压器低压出线方式

    干式变压器接线方式,干式变压器低压出线方式

    有关干式变压器的知识,介绍了干式变压器的常见接线方式,变压器的输入、输出端应该如何接线,以及干式变压器的低压出线方式有哪些,下面一起来了解下。

    时间:2021-05-13 11:56:40

  • 变压器与低压柜之间的软连接有什么作用

    变压器与低压柜之间的软连接有什么作用

    有关变压器的知识,在变压器与低压柜之间使用软连接,究竟会起到什么作用,一是隔离变压器的电磁振动,二是隔离低压柜发生短路后防止因电动力的作用而损坏变压器套管,下面具体来看下。

    时间:2021-05-13 10:21:52

  • 三相变压器接线图:相电压矢量图画出Y/△接法

    三相变压器接线图:相电压矢量图画出Y/△接法

    有关三相变压器的接线图,包括用相电压矢量图画出Y/△接法的接线图、用相电压矢量图来识别Y/Δ 接法的联接组别、用相电压矢量图画出△/Y接法的接线图的方法等。

    时间:2020-05-20 09:03:28

  • 变压器三角形一相接地的相电压计算方法

    变压器三角形一相接地的相电压计算方法

    【变压器三角形一相接地的相电压计算方法】变压器二次侧为三角形接法的相电压是多少?问题描述:变压器接线方式为YnD11,二次侧线电压为10kV,二次侧为三角形接法,那么线电压

    时间:2017-07-23 09:07:48

  • 电力变压器接线方式:星形连接与三角形连接

    电力变压器接线方式

    电力变压器的接线方式,分为星形连接与三角形连接,三相变压器原、副边绕组都可用星形连接、三角形连,三相变压器的一次绕组和二次绕组由于接线方式的不同,标准变压器的接线组别有三种。

    时间:2016-01-14 08:14:34

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有