有关变压器瓦斯保护动作跳闸的原因与处理方法,轻瓦斯保护动作的处理故障,重瓦斯保护动作的故障与处理方法,感兴趣的朋友参考下。
一、轻瓦斯保护动作的处理
1、轻瓦斯保护动作的现象
1)预号信号电铃响式语言报警;2)掉牌、光字牌亮;3)变压器控制仪表有指示。
2、轻瓦斯保护动作的处理办法
1)复归音响;2)密切监视变压器电流、电压和温度的变化;3)检查直流系统绝缘有无接地,二次回路有无故障;4)检查油温、油位、油色是否正常,变压器内部声音有无变化,有否渗、漏油现象,油面是否低于瓦斯继电器等;
5)如瓦斯继电器内存在氧化,则应首先排除瓦斯继电器的气体,同时收集气体和进行气体检查,如气体是无色、无臭而不可燃,则变压器仍可继续运行;若气体是白色、淡黄色、带强烈臭味或者是灰色、黑色可燃,都说明了变压器内部发生故障,则应取油样化验其闪点,若其闪点较前次低于5℃以上时,应停运变压器,并联系检修进行内部检查。
6)若瓦斯动作是因变压器油位低可漏油造成,则必须采取阻止漏油的措施并补油,必要时,应停电处理。
7)加强运行监视,重瓦斯保护必须投入运行。
二、重瓦斯保护动作的处理
1、重瓦斯保护动作现象:
1)蜂鸣器响或语言报警;2)变压器继电器指示灯绿灯亮;3)变压器控制仪表指示为零;4)重瓦斯信号继电器动作指示,掉牌或指示灯指示。
2、重瓦斯保护动作处理
1)如有备用变压器应立即投入运行;2)检查变压器油温、油色、油位是否正常,瓦斯继电器内有无气体,油面是否正常,防爆筒隔膜是否破裂或压力释放器是否动作,有无喷油和喷烟现象;
3)拉开变压器一、二侧隔离开关测量绕组绝缘。4)若上述检查均正常,则应检查直流系统绝缘是否接地,二次回路有否故障,以判断保护是否误动或者断路器误动;
5)收集瓦斯继电器的气体进行鉴别。(同轻瓦斯保护动作处理e条)。
6)复归重瓦斯保护动作信号,将变压器解除备用并做好安全检修措施,通知检修人员处理。