变压器吊芯检查项目及内容
主要包括紧固件、绕组绝缘、铁芯、引出线等的检查,以及对电压切换装置、油箱等的检查。
1、紧固件
对所有的螺栓、螺帽进行检查,看其是否紧固,是否有防松垫片或垫圈。
2、绕组绝缘
检查绝缘层是否完好、表面有无变色,是否有脆裂或击穿现象;高、低压绕组间的绝缘有无破损,绕组间有无松动、位移现象。
3、铁芯
检查铁芯是否变形,表面漆层是否完好,铁芯接地是否可靠;铁芯与绕组表面有无油垢,油路是否畅通。
4、引出线
检查引出线绝缘是否良好,包扎是否紧固;引出线固定是否牢固、接触是否良好,引出线接线是否有误,其电气距离是否符合要求。
5、其他
对电压切换装置、油箱等逐一进行检查。