35kv变压器耐压标准
1、35kv变压器油箱密封实验规范:24h,50kpa。
注:1)密封功能需求,在实验后应无渗漏和损害。2)波纹油箱密封实验剩下压力不小于规定值的70%。
2、35kv变压器油箱机械强度实验规范:<4000KVA,正压50kPa; ≥4000KVA,真空度50kPa,正压60kPa。
注:机械强度实验需求实验后应无损害和不允许的持久变形。
3、35kv变压器绝缘实验规范:<4000KVA供给绝缘电阻实测值,≥4000KVA须供给吸收比(R60“/R15”)≥8000KVA须供给介质损耗因数tgδ。
注:对35KV电压等级需做吸收比的实验,需求吸收比≥1.3或极化指数≥1.5。