在电力变压器的运行中,会有各种损耗的产生,常见的就是变压器的铁损、变压器的铜损等。那么,电力变压器的损耗特征有哪些,变压器损耗的计算有什么原则,一起来了解下。
电力变压器的损耗的二种类型,一是空载损耗,一是负载损耗。空载损耗主要磁滞损耗和涡流损耗,负载损耗主要包括铁损与铜损等。
1)PO——空载损耗
空载损耗主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗。磁滞损耗与频率成正比;与最大磁通密度的磁滞系数的次方成正比。涡流损耗与频率、最大磁通密度、矽钢片的厚度三者的积成正比。
2)PC——负载损耗
负载损耗主要是负载电流通过绕组时在电阻上的损耗,一般称铜损。其大小随负载电流而变化,与负载电流的平方成正比;(并用标准线圈温度换算值来表示)。
负载损耗还受变压器温度的影响,同时负载电流引起的漏磁通会在绕组内产生涡流损耗,并在绕组外的金属部分产生杂散损耗。
变压器的全损耗ΔP=PO+PC
变压器的损耗比=PC/PO
变压器的效率=PZ/(PZ+ΔP),以百分比表示;其中PZ为变压器二次侧输出功率。
变压器的损失电量有铁损和铜损两部分组成。铁损与运行时间有关,铜损与负荷大小有关。因此,应分别计算损失电量。
有关电力变压器损耗的计算方法,电力变压器损耗计算公式,包括有功损耗、无功损耗、综合功率损耗的计算公式与方法,变压器空载损耗与线路损失率的计算等。....
变压器线损损耗的计算方法,单相线路与三相线路中变压器损耗的计算公式及方法,800KVA电力变压器每月损耗电量计算,以及变压器损耗计算公式分享。....
对于电力变压器损耗的计算方法,很多电工朋友都已掌握,若细究起变压器损耗计算公式中的各参数的选择条件,却未必一下就能说得清楚。小编分享电力变压器损耗的计算公式,以及各参数的含义。....
变压器损耗的标准是什么样的,空载损耗数值小,负载损耗当变压器达到额定输出时,损耗最大。
国标1094-1规定:总损耗偏差+10%,空载损耗和复载损耗+15% ,但总损耗不得超过+10%。
在变压器损耗的标准中,对某些自偶变压器和增压变压器,因其阻抗很小,则应有更大的偏差。对分接范围大的变压器,特别是分接范围不对称时,也会要求做特别考虑。
另外,当变压器要和已有的变压器并联时,按协议,可规定更小的阻抗偏差,但应在投标阶段提出,经制造厂和用户协商规定。
在GB/T6451里规定了不同电压等级,不同容量的损耗具体数值。
以上介绍了电力变压器损耗的特征,以及变压器损耗的标准等内容,希望对大家有所帮助。