变压器绕组变形的三种测试方法(3)

作者:老电工时间:2017-08-01 07:57:43

变压器绕组变形的三种测试方法--第3页

3、保护系统有死区,动作失灵,导致变压器承受稳定短路电流作用时间长,造成绕组变形。

如果是运行中的变压器产生绕组变形,其最主要的原因恐怕是变压器短路故障(二次侧短路)和雷电过电压冲击。特别是短路时的时间超过2秒以上时,短路的电流特别大,超过变压器绕组能承受的最大电流,这个巨大的电流会生产电磁力,绕组中的导线在这个电磁力作用下产生受力变形,失去线圈本来的形状。一般来说频繁或者长时间的短路时,产生的短路力会让线圈端部向上(下),辐向外产生变形。

四、变压器绕组变形判断时的注意事项:

a) 变压器绕组发生变形的必要条件是出口短路、近区短路或多次过流动作、运输中发生冲撞;

b) 在低频部分(几十kHz)频响曲线一般能够较好地重合,否则应首先怀疑测试接线接触不良;

c) 一般来说35kV及以下变压器(包括厂变)频响特性一致性可能较差,应在交接时留原始数据待比较;

d) 测得的频响曲线一般在+20~-80dB之间,如果超出应检查试验回路是否接触不良或断线;

e) 角接绕组分开试验时三相频响特性可能不一致;

f) 平衡绕组可能引起三相频响特性不一致;

g) 绕组严重变形会影响临近绕组的频响特性;

h) 有些小厂及现场检修的变压器,由于工艺较差可能导致变压器绕组频响特性不一致;

i) 有资料表明温度对频响特性有影响;

j) 纠结式绕组有换位导线时可能导致变压器绕组频响特性不一致;

附1,变压器出口短路造成变压器绕组变形

电力变压器在运行中经常受到各种短路冲击,以出口处短路对变压器的危害最为严重。

这些短路在变压器绕组中引起巨大电流,它通常达数十倍额定电流,使其承受的机械力增大几十倍至几百倍。有可能造成绕组变形,导致恶性事故。

国内外的电力变压器运行事故分析表明,短路事故是引起变压器损坏的主要原因之一。

我国1985-1989年110kV 的电力变压器,因外部短路事故烧损的有21台,容量约为649MVA,占110kV变压器事故的15%。