变压器绕组变形什么原因,变压器绕组变形的判断方法
遇到变压器绕组变形怎么办,变压器绕组发生变形的必要条件是什么,如何快速判断遇到变压器绕组变形的故障点,一起来了解下。
一、变压器绕组变形的原因
造成变压器绕组变形的主要原因有哪些?
造成变压器绕组变形的主要原因有:
1、短路故障电流冲击,电动力使绕组容易破坏或变形。
电动力的产生是绕组中的短路冲击电流与漏磁相互作用的结果,在运行中,由于辐向和轴向电动力同时作用,可能使整个绕组发生扭转。
2、在运输或安装中受到意外冲撞、颠簸和震动等。
如某供电部门在对35KV、20000KVA主变压器运输途中,遭受强烈撞击。事后在对该变压器交接吊罩检查时,发现油箱下部固定器身的4个螺栓全部开焊裂断,上部对器身定位的4个定位钉全部松动,并在定位板上划出小槽。器身向油枕方向纵向位移11mm ,横向位移23mm ,绕组对端圈错位,最大达30mm ,可看到器身已经完全没有固定装置而处于自由状态,并经过长途运输及多次编组,器身在油箱中摇晃,必然造成变压器损坏。
3、保护系统有死区,动作失灵,导致变压器承受稳定短路电流作用时间长,造成绕组变形。
如果是运行中的变压器产生绕组变形,其最主要的原因恐怕是变压器短路故障(二次侧短路)和雷电过电压冲击。特别是短路时的时间超过2秒以上时,短路的电流特别大,超过变压器绕组能承受的最大电流,这个巨大的电流会生产电磁力,绕组中的导线在这个电磁力作用下产生受力变形,失去线圈本来的形状。一般来说频繁或者长时间的短路时,产生的短路力会让线圈端部向上(下),辐向外产生变形。
二、变压器绕组变形判断注意事项
1、变压器绕组发生变形的必要条件是出口短路、近区短路或多次过留动作、运输中发生冲撞。
2、在低频部分(几时kHz)频响曲线一般能够较好的重合,否则应首先怀疑测试接线接触不良。
3、一般来说35kV及一下变压器(包括厂用变压器)频响特性一致性可能较差,应在交接时留原始数据待比较。
4、测得的频响曲线一般在+20~80dB之间,如果超出应检查试验回路是否接触不良或断线。
5、交接绕组分开试验时三相频响特性可能不一致。
6、平衡绕组可能引起三相频响特性不一致。
7、绕组严重变形会影响临近绕组的频响特性。
8、有些小厂及现场检修的变压器,由于工艺较差可能导致变压器绕组频响特性不一致。
9、有资料表明温度对频响特性有影响。
10、纠结式绕组有换位导线时可能导致变压器绕组频响特性不一致。
附1,变压器绕组变形测试仪的技术指标
变压器绕组变形测试仪的技术指标:
1.设置两种不同的扫描方式:线性扫描,分段扫描;
线性扫描:0.5KHZ-1MHZ分辨率0.5KHZ2000扫描点
分段扫描:50HZ-100HZ分辨率2HZ25点
100HZ-1KHZ分辨率20HZ45点
1KHZ-10KHZ分辨率50HZ180点
10KHZ-100KHZ分辨率0.2KHZ450点
100KHZ-500KHZ分辨率0.5KHZ800点
500KHZ-1000KHZ分辨率1KHZ500点
2.幅值测量范围:(-100dB)-(+20dB)
3.幅值测量精度:0.1dB;
4.扫描频率精度:小于0.01%;
5.信号输入阻抗:大于1MΩ;
6.信号输出阻抗:50Ω;
7.同相测试重复率:99.5%;