直流电机定子与转子检修要求
定子检修要求:
1、清扫吹灰,用汽油将各部分油泥擦拭清洁。
2、检查定子外壳
①外壳油漆应无脱落。
②接地线应完好无断折松动现象。
③引线绝缘和瓷瓶应完好,引线绝缘无老化鼓泡现象,接线螺丝齐全,端盖应完好无损。
④定子磁极与外壳连接螺丝应紧固。
3、检查磁极线圈
①线圈绝缘应良好无发胖、鼓泡、枯裂及过热现象。
②磁极间连线绝缘及接头良好,连接螺丝紧固。
③用500V摇表测量磁极线绝缘电阻,其值应不低于0.5兆欧。
④测量线圈直流电阻与厂家数据或历史测量值比较其差别应不大于2%(换算至同一温度下)。
4、检查磁极铁芯
①磁极铁芯应清洁,无松动现象。
②磁极铁芯无锈斑,无毛刺和过温现象,如有锈斑可用#00砂布打磨,用布擦净,毛刺可用锉刀修平将铁芯表面残留铁屑清除后用绝缘漆刷,处理铁芯表面。
5、定子转子喷漆,若定子或转子表面绝缘漆损坏脱落严重时,应按下列步骤进行:
①铁芯应清洁无灰尘油污及电刷粉尘。
②铁芯应紧固无松动,无变形。
③通风沟应清洁畅通。
直流电机转子检修时检查:
1、检查电枢铁芯
①铁芯应清洁无灰尘油污及电刷粉尘。
②铁芯应紧固无松动、变形。
③通风沟应清洁畅通。
2、检查电枢线圈
①槽楔良好无松动。
②线圈表面应光滑无破裂、磨损及烧伤等现象。
③用1KV摇表测量电枢线圈对铁芯的绝缘电阻不低于0.5兆欧。
3、检查电枢绑线
①绑线应清洁无松动。
②焊锡无熔化开焊现象。
③绑线下所垫的绝缘应完好。
4、检查风扇
①风扇应清洁,无灰尘油污。
②叶片无破裂变形,铆钉应牢固。检查时可用小锤子敲打风叶根据声音判断风扇有无大损坏。
③平衡块无松动、移动现象。