变压器无励磁分接开关的检查项目(第2页)
6.检查固定部分的导电是否良好,分接头上与静触头相连的接线端常采用螺栓或铜焊,锡焊方式与绕组抽头线相连。该接点应连接良好,应检查各焊点是否有发热和断裂及脱焊的情况。至于用螺栓连接的方法,不仅要看它是否曾经发热,还是检查它是否松动,并用扳手逐一紧固。
7.检查变压器分接开关绝缘件有无受潮,剥裂或变形,表面是否清洁,发现表面脏污应用无绒毛的白布擦拭干净,绝缘筒如有严重剥裂变形时应更换,操作杆拆下后,应放入油中或用颜料布包上。
8.检修的分接开关,拆前做好明显标记,拆装前后指示位置必须一致,各相手柄及传动机构不得互换。
9.检查绝缘操作杆U形拔叉接触是否良好,如有接触不良或放电痕迹,应加装分接开关每一位置的接触电阻。若某一抽头位置的电阻过大,则应查明原因,予于消除。
附2,变压器无励磁分接开关全面检修方法
1、检查变压器动静触头之间的接触是否良好,有无烧蚀痕迹;观察触头有无发热引起的变色,发热位置附近的绝缘是否有炭化现象;触头有无变形:
对夹片式触头,除检查上述内容外,还应检查动触头在静触头内的位置是否处于中部。对触头上放电、烧蚀痕迹,应使用细锉刀或00号砂纸打磨,消除缺陷。打磨触头时,应特别注意绝不能把金属屑掉入油箱或器身等部位。触头缺陷严重时,应予以更换。检查中,所有触头上均不应有油污、污垢;若有,则应清洗干净。
2、检查触头之间的接触压力是否足够:
检查触头弹簧片是否正常,有无受热退火、变色。动静触头间,用0.05mm塞尺检查,以塞下进去为合格;否则应调整接触面,或更换新弹簧。对压力严重不足、绝缘炭化和因放电而造成接触面严重灼伤而不平的分接开关,必须予以更换。
3、检查固定部分的导电是否良好:
分接头上与静触头相连接的接线端常采用螺栓或铜焊、锡焊方式与绕组抽头引线相连接,该接点应连接良好。一般来说,用铜焊连接的接点是比较可靠的,但也须检查焊接点是否有发热和断裂现象。对锡焊接点更要仔细检查是否有因发热而脱焊的情况。至于用螺栓连接的接点,不仅要看它是否曾经异常发热,还要检查它是否松动,并对松动的螺母用扳手逐一紧固,
4、检查分接开关在箱盖上的固定情况:
分接开关整体在箱盖上应固定牢靠、无松动。开关与油箱盖间胶垫应完好、无漏油。
5、转轴的检查:
检查转轴是否灵活,转轴上螺钉、开口销是否牢固。开关上部指示位置与下部触头接触位置是否相对应。
6、检查分接开关绝缘部件状况:
分接开关上各绝缘部件应洁净、无损伤并且绝缘良好。
7、测定动静触头间的接触电阻:
经上述各项检查确认正常后,用双臂电桥测量分接开关每一个位置的接触电阻。测得值不大于500u为合格。若某一抽头位置电阻过大,则应查明原因排除故障。测量时,最后测量变压器额定运行时所采用挡的开关位置,测定合格后,不再切换并投入运行。
以上介绍了《变压器无励磁分接开关的检查项目与检查方法》,希望对大家有所帮助。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。