电力变压器的倒闸操作原则与步骤
一、变压器倒闸操作的原则
1.大型变压器倒闸操作原则
(1)大型变压器停、送电要执行逐级停、送电的原则,即:停电时先停低压侧负荷,后停高压侧负荷,送电时与此相反。
(2)大电流直接接地系统的中性点刀闸数目应按继电保护的要求设置。变压器倒闸操作时,必须合上其中性点刀闸,正常运行中性点应按调度令决定其投、停。
(3)变压器投入运行时,应该选择励磁涌流较小的带有电源的一侧充电,并保证有完备的继电保护。现场规程没有特殊规定时,禁止由中压、低压向主变充电,以防主变故障时保护灵敏度不够。
(4)主变压器投、停时,要注意中性点消弧线圈的运行方式。主变停电检修,在主变消弧线圈中性点刀闸主变侧挂一组单相接地线。
(5)主变检修后恢复送电时,应核对变压器有载调压分接头位置与运行变压器的一致。
(6)主变停电检修应考虑相应保护的变动,如停用主变保护切母联、分段开关压板等。防止继电人员做保护定检时误跳母联及分段。
(7)停电检修主变后恢复送电,主变充电前应停用运行变压器中性点过流II段压板,充电良好后再投入。防止充电时电压不平衡,中性点产生环流将运行变压器误跳闸。
(8)主变停电时,应考虑一台变压器退出后负荷的重新分配问题,保证运行变压器不过负荷。
2.中、小型变压器倒闸操作原则
(1)中、小型变压器停、送电要执行逐级停、送电的原则,即:停电时先停低压侧负荷,后停高压侧负荷,送电时与此相反。
(2)停电时应考虑一台变压器退出后负荷的重新分配问题,保证运行变压器不超过负荷。
(3)主变停电时 要考虑停用变压器联跳压板,恢复送电时要检查有载调压分接头位置正确。
二、变压器停、送电的操作步骤
1.大型变压器倒闸操作步骤
(1)某变压器和开关由运行转检修的操作步骤
1)检查运行主变能否带全部负荷。
2)合上主变直接接地中性点刀闸。
3)拉开主变低压侧开关。
4)拉开主变中压侧开关。
5)拉开主变高压侧开关。
6)按顺序拉开主变低压开关两侧刀闸。
7)按顺序拉开主变中压开关两侧刀闸。
8)按顺序拉开主变高压开关两侧刀闸。
9)将主变中性点消弧线圈按要求投到另一台主变或停运。
10)拉开主变高压开关操作直流保险、动力保险。
11)拉开主变中压开关操作直流保险、动力保险。
12)拉开主变低压开关操作直流保险、动力保险。
13)根据需要变动保护。
14)布置安全措施。
注:上述是主变和开关同时检修的操作步骤,如果主变和开关单独检修,应考虑各自分别布置安全措施。中性点应该安装一组接地线。
(2)某变压器和开关由检修转运行的操作步骤
1)拆除安全措施。
2)合上中性点刀闸。
3)合上主变高压开关操作直流保险、动力保险。
4)合上主变中压开关操作直流保险、动力保险。
5)合上主变低压开关操作直流保险、动力保险。
6)按顺序合上主变高压开关两侧刀闸。
7)按顺序合上主变中压开关两侧刀闸。
8)按顺序合上主变低压开关两侧刀闸。
9)停用运行主变中性点过流保护II段。
10)合上主变高压侧开关。
11)合上主变中压侧开关。
12)合上主变低压侧开关。
13)按调度令改变主变直接接地中性点刀闸。
14)保护做相应变动。
15)按调度令决定主变中性点及消弧线圈运行方式。
2.中、小型变压器倒闸操作步骤
(1)变压器和开关由运行转检修的操作步骤
1)调整主变负荷。
2)拉开主变低压侧开关。
3)拉开主变高压侧开关。
4)按顺序拉开主变低压开关两侧刀闸。
5)按顺序拉开主变高压开关两侧刀闸。
6)拉开主变高压开关操作直流保险、动力保险。
7)拉开主变低压开关操作直流保险、动力保险。
8)根据需要变动保护。
注:上述操作步骤是主变和开关同时检修,如果主变和开关单独检修,应考虑各自分别布置安全措施。
(2)变压器和开关由检修转运行的操作步骤
1)拆除安全措施。
2)投入相应变动的保护。
3)合上主变高压开关操作直流保险、动力保险。
4)合上主变低压开关操作直流保险、动力保险。
5)按顺序合上主变高压开关两侧刀闸。
6)按顺序合上主变低压开关两侧刀闸。
7)合上主变高压侧开关。
8)合上主变低压侧开关。
9)调整主变负荷。