自耦变压器与双绕组变压器的特点与区别
来源:电工天下时间:2020-08-03 16:37:55 作者:老电工手机版>>
有关自耦变压器与双绕组变压器的区别,双绕组变压器原绕组和副绕组分开绕制,自耦变压器只有一个绕组,副绕组接线是从原绕组抽头而来,自耦变压器传送电功率的二个组成部分。
自耦变压器与双绕组变压器的区别
双绕组变压器原绕组和副绕组是分开绕制的,每相虽然都装在同一铁芯上,但相互之间是绝缘的。原绕组和副绕组之间只有磁的耦合,没有电的联系。
自耦变压器实际上只有一个绕组,副绕组接线是从原绕组抽头而来,因此,原绕组和副绕组之间除了有磁的联系之外,还直接有电的联系。
双绕组变压器传送电功率时,全部是由两个绕组之间的电磁感应传送的。>> 推荐:自耦变压器的规格型号
自耦变压器传送电功率,一部分由电磁感应传送,另一部分则是通过电路连接直接来传送的。
因此,在变压器容量相同时,自耦变压器的绕组比双绕组变压器小。
同时自耦变压器用的硅钢片和导线数量也随变比的减小而减小,从而使铜、铁损也减小,其励磁电流也较双绕组变压器为小。
但由于自耦变压器原、副绕组的电路直接连在一起,高压侧发生电气故障会影响到低压侧,因此,必须采取适当的防护措施。
相关文章自耦变压器有哪些特点

自耦变压器的主要特点有哪些,具体参考如下:自耦变压器体积小,重量轻,便于运输,造价低。自耦变压器的计算容量小于额定容量.在同样的额定容量下,自耦变压器的主要尺寸较小。