有关变压器最大负荷与功率因数的关系,变压器最大负荷指的是视在功率,视在功率S与有功功率和功率因素有关,变压器过负荷损害变压器的绝缘,加速变压器油的老化。
问题:
一台250kva变压器加无功补偿,功率因数0.98,变压器的最大负载是不是就是250*0.98=245kw?
一台250kva的变压器电流表指针经常超过400a(到顶),总负载有270kw 长时间运行,都是电机但不是同时起动,变压器会不会出现问题?
解答:
变压器低压0.4KV侧额定电流是360.1A,过负荷百分数11.1%,变压器正常过负荷;昼夜负荷变化高峰负荷时允许过负荷与夏季低负荷冬季允许过负荷。
过负荷百分数11.1%<15%,在冬季时允许(夏季负荷要降11.1%)。
实际情况显然不是这样,如果变压器长期过负荷,变压器会出现故障。
变压器最大负荷与功率因数的关系:
1、变压器最大负荷指的是视在功率;
2、变压器最大负荷与功率因数没有什么关系。
另外:
1、250KVA是指变压器的视在功率。
2、视在功率S与有功功率和功率因素有关,它们之间的关系是COSφ=P/S。
3、如果功率因素在0.98,变压器能负载的有功功率就是250*0.98=245KW。
4、变压器的额定电流I=S/根号3*U,250KVA变压器额定电流(低压侧380V)为379A。
5、如果变压器实际电流超过400A,就是变压器的过负荷运行,变压器过负荷能力与环境温度和过负荷值有关,具体要查表。
6、变压器过负荷主要损害变压器的绝缘,加速变压器油的老化。这种情况可通过强迫风冷(加装冷却风机)来缓解。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。