变压器有载调压开关测试仪测试有载分接开关异常的方法
来源:电工天下时间:2020-02-18 10:51:59 作者:老电工手机版>>
【变压器有载调压开关测试仪测试有载分接开关异常的方法】
变压器有载调压开关测试仪可以在变压器带有负载的运行状态下改变分接位置,达到不停电改变变压比调整运行电压的目的。
它由分头选择器和切换开关两部分组成,由统一的电动操作机构控制和协调工作。
分头选择器的作用是先在无载状态下变换选择分头,然后由切换开关进行有负载的切换。
有载分接开关异常运行或故障的处理方法:
1、调压开关拒动
发生拒动时应检查以下内容:
(1)操作是否正确
不正确的操作有:
①操作方式选择开关(如远方或就地操作选择开关,手动或自动选择开关等)位置不正确,应将它们置于正确位置上;
②操作超越极限位置(已在最高位继续调增.或已在最低位继续调减),应向发令人报告,改正错误。
2)操作回路直流电源是否正常
如不正常应处理恢复电源。
(3)操作机构交流电源是否正常
不正常的情况可能有:
①机构动力电源三相或两相无电压(断路器未合或熔断器断开),电动机不能启动;
②操作动力电源有一相无电压,电动机两相受电引起过电流使电源接触器跳闸;
③机构交流控制电源无电压,控制回路不能动作;
④操作交流电源三相相序错误,使电动机反向旋转,有关保护动作使电源接触器跳闸。
如属这种情况,将三相电源中两相互换,调正电源相序即可重新操作。如属①②③情况应排除电源故障,然后再启动调压;
⑤控制回路是否闭锁。
闭锁的可能原因:交流失压,三相失步,调整时间过长或其它,根据直流控制回路的设计而定。应根据设计回路图及出现的信号,查明并排除引起闭锁的原因。
2、有载分接开关机械故障
有载分接开关机械故障包括切换开关或分头选择器故障、操作机构机械故障在内,是一种严重故障,可能产生以下情况:
(1)分头选择器带负荷转换。这种情况与带负荷分合隔离开关相似,将使变压器本体主瓦斯继电器动作跳闸。
(2)切换开关拒动或切换不到位。如果切换开关在切换中途长时间停止在某一中间位置,会使过渡电阻因长期通电而过热,可能使切换开关瓦斯继电器动作,将变压器跳闸.
(3)切换开关或分头选择器触头接触不良过热。
发生以上类似情况时,应及时申请将变压器退出运行,进行检修。
3、有载分接开关失步
变压器有载分接开关三相应在同一位置。所谓“失步”,是指调压中由于某种原因,使三相分头位置不一致。
在这种状态下,由于次级电压三相不平衡,会产生零序电压和零序电流。在变压器调压过程中,短时不一致是可能的,如果长时间不一致,可能使变压器过热或者跳闸。
有载分接开关失步的原因,可能是其中一相或两相由于电气或机械故障而拒动(原因见上面分析),或启动后中途停止。
发生有载分接开关失步故障时,运行人员应立即到现场,检查变压器三相分接开关的实际位置,查明拒动原因,予以处理,使三相恢复同步。
为了避免变压器长期在失步状态下运行,可将已动作的相先调回原位(现场电动或手动),然后检查拒动相拒动的原因。如因机械故障不能使变压器恢复同步,应按现场规程的规定申请将变压器退出运行。
相关文章变压器有载分接开关的检修要求

有关变压器的检修知识,有载分接开关是变压器的部件之一,在变压器的运行检修时必须进行全面检修维护,以下是变压器有载分接开关的检修要求,分享了具体的检查步骤与验收要求,供大家参考。
时间:2022-09-10 11:02:49
变压器分接开关接触不良的处理方法

在变压器的运行过程中,由于分接开关接触不良造成的故障时有发生,这里说一说变压器分接开关接触不良的原因,以及相关的处理方法,供大家参考。
时间:2020-05-28 10:53:35
开关电源变压器好坏的八项检测内容

如何检测开关电源变压器的好坏,这里总结了开关电源变压器好坏八项检测内容,观察变压器的外貌检查是否有明显异常现象,对变压器进行绝缘性测试、空载电流的检测等。
时间:2020-05-20 09:37:21
开关电源变压器好坏的检测方法

开关电源变压器好坏的检测方法,观察变压器的外貌检查否有明显异常现象,对变压器进行绝缘性测试、线圈通断的检测,检测判别各绕组的同名端,电源变压器短路性故障的综合检测判别等。
时间:2020-02-22 17:10:14
变压器的八种异常声响的原因分析

有关变压器的几种异常声响的发生原因,变压器出现故障时,会表现出异常声响,比如变压器会发出“嗡嗡”声,变压器发出“嘶嘶”的声音等,这些变压器的异常声响,表明变压器出了故障在报警。
时间:2019-12-18 06:41:39
变压器声音异常的检查经验总结

当变压器出现声音异常时,变压器已出现故障,此时要依靠经验与工具来检查维修,这里分享下变压器声音异常的检查经验,帮助分析变压器声音异常的可能原因,并进行全面检修。
时间:2019-12-18 06:40:02
变压器内外部异常响声的常见原因

有关变压器异常响声的原因,当变压器负载电流过大时会有异常响声,当变压器过负载时也会发出异常响声,电工天下小编整理了变压器的内外部异常响声的常见原因,一起来看下。
时间:2019-12-18 06:36:32
无变压器的开关电源电路图示例

分享一个没有变压器的开关电源电路图,220V的交流电压经VD2半波整流和电容C2滤波,为功率开关管MOSFET(VT1)的栅极和开关晶体管VT2的集电极提供直流工作电压。
时间:2019-07-09 09:59:09





