【电机发热跳闸怎么办,电机发热产生跳闸的故障原因】

来源:电工天下时间:2017-05-23 19:12:11 作者:老电工手机版>>

【电机发热跳闸故障的四大原因】

问题:电机发热产生跳闸的故障原因有哪些

电机发热跳闸的四大原因:

一、三相接线装头螺栓松动及接错线路

排除方法:

检查电气箱内的各部线路是否有接错及拧紧装头螺栓

二、热继电器质量差

排除方法:更换热继电器

三、电机质量差

排除方法:更换电机

四、泵内有杂物,转动不灵活,加重电机负荷

排除方法:清除泵内杂物,调正同轴度偏差

【电机发热跳闸是什么原因?】

绕组有问题.空载电流小,上负荷则电流大,甚至堵转,则电路中保护器对过大电流所有动作,跳闸了.拆开看看绕组是否有过热颜色不对的情况。

【电动机频繁跳闸的原因及解决办法】

一台三相交流异步电动机采用交流接触器控制,电动机启动后却频繁跳闸。(相关阅读:电力变压器自动跳闸  电动机运行中断路器跳闸  )

判断故障原因及处理方法:

(一)故障分析

根据故障现象分析.电动机启动后频繁跳闸.未发现熔丝熔断.电动机不能转动,过热等故障,因此不考虑电动机本身故障及拖动设备故障,应重点考虑交流接触器、热继电器及电源电压等原因。可能由下列因素造成频繁跳闸:

1.电源电压不稳定

电源电压低.电动机绕组电流增大.温度升高对绝缘有损坏,易发生故障.造成电动机损坏.所以电动机应有欠压保护装置。中小型三相交流异步电动机一般采用交流接触器.磁力启动的电磁线圈兼作欠压保护.电磁线圈对电压值的要求为额定电压的85%-105%.电磁铁才能可靠吸合。当在额定电压的70%-80%时铁芯吸合不良。额定电压的70%以下时电磁铁会释放,以确保电动机安全运行。

当供电线路上接有大容量电动机频繁启动.或多台电焊机引弧时.都会使供电线路电压瞬时急剧下降,造成线路电压不稳定。出现线路电床忽高忽低.致使线路上所接的交流接触器、磁力启动器等欠压保护的磁力线圈铁芯释放而频繁跳闸。

2.热继电器私定电流值偏小

热继电器是电路中的过流保护电器.热元件的额定电流按负荷倾定电流的1.1~1.25倍选择。选择热继电器的电流调橄范围为热元件额定电流的60%~100%,一般的负荷接电动机l倍额定电流来稚定,若电动机所拖动的设备是重载启动,热继电器按l倍或<l倍额定电流枯定时.电动机启动时,启动电流将远远超过电动机的额定电流。此时就会出现电动机启动时频繁跳闸。故重载启动设备热继电器整定电流应帷定≤1倍额定电流值。

3.电磁线圈铁芯端面有灰尘、油垢及锈蚀

电磁线圈的铁芯端有灰尘、油垢及锈蚀现象时.使铁芯端面接触不良.致使衔铁不能牢固吸合.造成控制回路中的辅助触点接触不牢.导致频繁跳闸。

(二)故障处理方法

(l)检查兰相电源电压。如果高低不稳定.超出允许电压偏差值时.应按不同情况进行处理。

(2)检查热继电器电流整定值是否偏小.然后做合理的调橄。

(3)检查磁力线圈的铁芯端面,清除灰尘、油垢,用细砂布打磨净铁芯端面上的锈蚀。

【电动机运行中跳闸原因分析】

正在运行中的电动机如果突然发生故障信号,且电流表指示到零,指示灯信号显示开关跳闸,电动机停止转动等现象,说明电动机已自动跳闸,此时应做如下处理。

1、如果备用电动机自动投入,应复位信号,将各控制开关复位到对应位置。

2、将故障电动机停电,检查处理。

电动机运行中,自动跳闸的主要原因:

1、电动机及其电气回路发生短路故障,由保护装置动作跳闸,例如,电动机因绝缘损坏而短路,因绕组过热而烧断,外界大量水引入而短路或接地。

2、电动机所带机械严重故障,负载急剧增大而油过负荷或过电流保护动作跳闸。

3、电动机本身保护误动作跳闸,例如接线错误,继电器故障、保护整定有误,直流系统两点接地等,此时,电气系统上无冲击现象。

4、电动机电源发生故障,如380v电动机经常经常因电源电压瞬间降低或失去而造成失压跳闸,或是开关本身故障以及人为或小动物碰动开关引起。

5、电动机两相运行,如熔断器一相,电源缺相,开关一相接触不良等。

6、根据电动机自动跳闸后,电气运行人员在处理时不鞥草率行事,例如,当检查发现跳闸原因熔断器一相或热电偶保护动作时,不应以单纯进行熔断器调换或复归热继电器后便要求重新起动,而应分析发生这些情况的原因,如测量电动机绝缘电阻,检查有无机械制动,确认正常后方可重新起动,若重新起动后又跳,通知检修处理。

相关文章
  • 常见的微电机类型有哪些

    常见的微电机类型有哪些

    微电机类型,微电机分为直流电机、交流电机、自整角电机、步进电机、旋转变压器、轴角编码器等,本节介绍无刷直流电机、片状电机、微小型电机、直线电机与高速动压轴承电机的功能。

    时间:2022-09-14 15:07:15

  • 电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

    电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

    电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。

    时间:2022-09-14 14:39:21

  • 变压器损耗产生的原因是什么

    变压器损耗产生的原因是什么

    有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。

    时间:2022-09-14 09:20:46

  • 电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

    电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

    有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。

    时间:2022-09-11 19:23:42

  • 单相电机正反转控制方式及接线图

    单相电机正反转控制方式及接线图

    有关单相电机正反转控制方式及接线图,单相电机正反转控制,单相电机也有正反转控制的方式,单相电机改变转向的原理:副绕组的电流超前或者滞后于主绕组便可以正传或者反转。

    时间:2022-09-10 20:31:11

  • 三相24槽4极交流电机布线规律说明

    三相24槽4极交流电机布线规律说明

    三相24槽4极交流电机布线规律,三相24槽4极交流电机布线的技术参数,包括极距、槽距角、相带、三相位置等,三相24槽4极交流电机展开图与端线图的画法。

    时间:2022-09-10 20:27:15

  • 变压器电压变化的允许范围,变压器的发热和冷却方式

    变压器电压变化的允许范围,变压器的发热和冷却方式

    有关变压器的小知识,电力变压器的一些技术参数,主要包括变压器电压变化的允许范围、变压器的发热和冷却方式、变压器允许温度和温升以及变压器过负荷能力,下面与电工天下小编一起来看下。

    时间:2022-08-09 10:14:30

  • 变压器产生泄漏电流的原因

    变压器产生泄漏电流的原因

    在电气行业中,泄漏电流是反应产品绝缘强度的参数,那么什么是泄漏电流,其产生原因是什么,测量变压器泄漏电流的目的又是什么,下面与电工天下小编一起来了解下。

    时间:2022-07-20 21:13:15

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有