在配电变压器的运行过程中,会出现各种类型的故障,比如变压器的铁芯故障,变压器的绝缘下降等,这里总结了配电变压器的五种故障,给出了检测与处理方法,供大家参考。
1、铁芯故障
检测方法:测量穿芯螺杆绝缘电阻,如小于10兆欧应检修。
处理方法:吊芯后抽出损坏的穿芯螺杆,更换绝缘。
2、绝缘下降
检测方法:变压器定期作绝缘电阻及油试验,如测量值变化大或低于《规程》要求可确定为变压器受潮或油绝缘电阻下降。
处理方法:变压器绝缘电阻下降应彻底干燥,油绝缘下降可换油或过滤,对变压器密封不严及吸潮器故障应进行修复。
3、分接开关故障
检测方法:测量不同分头直流电阻,如果完全不通,说明是开关烧毁;如果某分接直阻不平衡,说明是触头个别烧毁;焦煳味较重,说明过热或电弧。
处理方法:应吊芯检查,如果是开关触头仅发生过热、接触不良或轻微弧迹,可拆下检修后复用。如烧伤严重或触头间对地放电应更换新开关。当触头对地放电,一般可能引起高压线圈调压段线匝变形,严重的应检修线圈或重新绕制(更换)线圈。
4、引线部分故障
检测方法:三相直流电阻不平衡率大大超过4%或某相根本不通。
处理方法:应吊芯进行检查,确定故障部位,对接触不良的可以重新打磨压紧。对焊接不良的重新焊接。对焊接面不足的应增大。引线截面不足的应更换(增大)来满足需求。
5、线圈故障
检测方法:通常发生线圈故障多出现储油柜喷油,箱体胀鼓,油味焦煳。可测量绝缘电阻和直流电阻,绝缘电阻“零”,直流电阻增大并不稳定。
处理方法:吊芯检查,确定故障情况。如果损坏轻微,可修复使用。如果故障严重,应考虑更换线圈。对于储油柜密封不严应进行技术改造。
以上就是配电变压器的五种常见故障,以及这些故障的检测方法与处理方法,希望对大家有所帮助。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。