发电机组发电机接地碳刷的安装注意事项
来源:电工天下时间:2017-07-29 11:54:11 作者:老电工手机版>>
【发电机组发电机接地碳刷问题】
发电机组发电机接地碳刷在安装与使用要,要注意的几个问题:
由于发电机组中发电机定子磁场不可能绝对均匀等原因,在发电机转子上便会产生几伏或更高的电势差。
由于发电机转子和轴承、大地所构成的回路阻抗很小,就可能形成很大的轴电流。
为阻止该电流的形成,制造厂在发电机励磁机侧所有轴承下垫装了绝缘片,把轴电流通路隔断。
同时,为了保证大轴与地同电位,应该在发电机汽轮机侧装设大轴接地碳刷。中国制造厂家均提供一个接地碳刷装置(国外厂商有的是提供两个),而设计部门在设计图纸上根据转子接地保护的要求,将二次保护接线经碳刷连接大轴,这样很多施工单位就把制造厂家供给的接地碳刷作为转子接地保护的“接轴”用了,而该碳刷并没有接地。
猜你想看这二篇:
什么是发电机碳刷,交流发电机碳刷的作用
【什么是发电机碳刷,交流发电机碳刷的作用】一、什么是发电机碳刷?发电机碳刷作用是什么?1)、什么是发电机碳刷?电动机的碳刷和发电机的碳刷又统称电机碳刷或电机电刷。【查看详细】
发电机碳刷打火怎么办,碳刷打火原因与处理方法
【发电机碳刷打火怎么办,碳刷打火原因与处理方法】碳刷适用于各种电动机、发电机、轮轴机,发电机碳刷打火是什么原因,在生产上遇到发电机碳刷打火怎么办。【查看详细】....
发电机大轴在汽轮机侧未接地是有害的。由于发电机大轴对地有电位差,就可能造成大轴通过轴瓦油隙对地放电,造成轴瓦电烧伤。
在某些事故情况下危害更大,如果发电机励磁机侧轴承座的对地绝缘(包括连接轴承的油管对地绝缘)遭到损坏,可能会引起很大的轴电流,特别是如果定子线圈发生匝间短路时,该轴电流会更大,不仅会损伤轴瓦,而且还可能因很大的轴电流流过汽轮机轴引起汽轮机有关部件的磁化。
为此,发电机组发电机接地碳刷问题,发电机组在安装阶段必须将接地碳刷接地(或经一个小电阻接地),并且在运行中要注意维护发电机励磁机端各轴承的对地绝缘,特别要注意防止发电机励磁机侧的各测温、测振热工电缆的金属外皮将轴承的对地绝缘短路。
相关文章
变压器铁芯不能多点接地是什么原因
在变压器的铁芯的重要性不言而喻,没有了铁芯或者铁芯存在故障问题,变压器就会罢工,甚至会引发事故。变压器铁芯为什么不能多点接地,而只能一点接地,下面具体来看下。
时间:2022-08-13 07:05:37
变压器为什么接地,变压器接地的作用
有关变压器接地的知识,变压器为什么接地,外壳接地可以防止变压器漏电使外部的金属带电而出现触电事故,变压器中性点接地为工作接地,其主要作用是保证单相供电电压的稳定。
时间:2022-08-12 10:56:37
变压器怎么接地,变压器接地的具体要求
有关变压器接地的小知识,变压器怎么接地,变压器中性点接地方式,尽量保持变电所的零序阻抗基本不变,我国110kV及以上电网主要采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式,下面具体来看下。
时间:2022-08-12 10:55:27
如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?
首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。
时间:2020-11-16 11:07:27
发电机转子交流阻抗试验要求图解
发电机转子交流阻抗试验要求图解,有关发电机转子交流阻抗试验方法及注意事项,向转子绕组施加交流电压,读取电压、电流及功率损耗值,施加电压的大小通过调压器调节。
时间:2020-08-12 10:42:12
发电机的五个组成部分
有关发电机的知识,发电机由哪几个部分组成,除了常说的定子与转子,还有哪些组成部分,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-07-17 16:44:00
电机接地线规范_电机接地线的要求
有关电机接地线规范,电机接地线的要求,为了安全考虑,电机外壳最好要接地,分为工作接地、防雷接地和保护接地,地线的线径不小于1.5倍相线的线径,电机双重保护,就是电机外壳接地,0线也接地。
时间:2020-05-22 09:15:28
变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地?
有关变压器铁芯接地的问题,变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地,究竟是基于什么考虑,变压器铁芯会采用这样接地方式呢,一起来了解下。
时间:2020-05-20 10:18:39