在变压器的多种故障类型中,变压器的二次侧短路,以及变压器的一次与二次熔体选择不当,是造成变压器的常见故障的原因之一。
当变压器发生二次侧短路、接地等故障时,二次侧将产生高于额定电流20~30倍的短路电流,而在一次侧必然要产生很大的电流来抵消二次侧短路电流的消磁作用。
这么大的电流作用于高电压绕组上,线圈内部将产生很大的机械应力,致使线圈压缩,其绝缘衬垫、垫板就会松动脱落,铁芯夹板螺丝松弛,高压线圈畸变或崩裂,导致变压器在很短的时间内烧毁。
配电变压器一/二次通常采用熔丝保护,因为熔丝是用于保护变压器的一/二次出线套管、二次配线和变压器的内部线路。
因此,若熔断电流选择过大,将起不到保护作用。若熔断电流选择过小,则在正常运行状况下极易熔断,造成用户供电的中断。
此时,若三相熔丝只熔断一相,则对用户造成的危害更大。
因此,在正常使用中,熔丝的选择标准为:一次侧熔丝熔断电流为变压器一次额定电流的1.5~2倍;二次侧熔丝熔断电流为变压器二次侧额定电流。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。