康明斯发动机气缸垫漏水原因:
1.气缸垫的原因,如气缸垫胶圈老化,或者气缸垫是非康明斯原厂件而是副厂件,所以配件还是要用康明斯原厂件的好,还要定期保养检查。
2.汽缸盖的原因,那就是汽缸盖冷却水道有裂纹,汽缸盖有裂纹的话,就只有更换一个汽缸盖,象这种情况,有可能就是之前出现过高水温现象等。
3.汽缸盖与汽缸体的接触面之间有凸凹不平,这种情况如果不严重的话,一般可以用细沙纸或者用磨石的细面打磨,然后安装时上点胶就可以了,如果严重的话就只有更换了。或者是两个接触面之间有细小的沟槽,这种情况也可以用刚才的方法,安装时有细小沟槽的地方上点胶就行了,记住一定要用质量好的胶,不能贪便宜用哪种质量差的。
4.缸套上部与缸体之间的缝隙处渗水(不是缸套胶圈处漏水,如果缸套胶圈漏水的话就会直接漏到油底壳了),水从缸套上部与缸体接触处渗出来,这种情况非常少见,一般情况下汽缸套在安装时,缸套上部有铜垫圈或者在接触处抹些胶就足够了,因为这个地方本来在设计时就设计的非常精密,安装时要用汽缸盖来压装的并且要打到100尺磅,如果出现这种情况有可能是铜垫圈安装时折扭了,修复的唯一办法就是缸套要拉出来重新安装了
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。